我现在遇到一个工程是个商场,商场自然排烟,共四层。中庭一到四层与顶层作为一个防火分区。如果中庭是和底层连同那我毫不犹豫在中庭顶部设机械排烟,现在不是跟地层而是顶层连同,顶层又是自然排烟,这种情况该怎么排烟呢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cyjme
    cyjme 沙发
    中庭按换气次数算,单独排烟,
    顶层细化防烟分区,也单独设置排烟系统
    2008-05-12 19:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • 二虎
    二虎 板凳
    机械排烟和自然排烟不能同时存在的,我觉得应该把顶层的体积加在中庭体积内,按换气次数算排烟量
    2008-05-12 09:54:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室采用机械排烟的风机压头怎么算啊

我算了一个高层的前室风量是41000 楼高45m 那风机压头这么算啊 请高手指教一下 谢谢