土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室采用机械排烟的风机压头怎么算啊

前室采用机械排烟的风机压头怎么算啊

发布于:2008-05-11 18:47:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我算了一个高层的前室风量是41000 楼高45m 那风机压头这么算啊 请高手指教一下 谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    我通常是估算,大概8-12Pa/m,竖井截面较大,风速10m/s以下,可取低值,风速较高,取高值
    2008-05-16 22:54:16

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    风管你怎么算阻力,风管阻力计算的原理建议参考实用供热空调设计手册或者通风课本,土建风道是一样的。

    一般缺乏的是土建风道的粗糙度,砖风道可取K=4mm,混凝土风道可取K=2mm
    2008-05-16 22:52:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下一层至地下二层的楼梯间按防烟楼梯间做吗?

项目为地下建筑的一部分,地下一层为商业用房,四周有安全走廊接通其他商业区域,本项目地下一层无直通室外的出口,地下二层为设备用房及库房,请问地下一层至地下二层的楼梯间按防烟楼梯间做吗?如果要按防烟楼梯间做,是否建筑应增设防烟前室,但建筑解释说要三层以上才设前室,不知是否有道理。

回帖成功

经验值 +10