如何选水泵
如何选水泵
我在做一个宾馆空调设计共九层,高度32米,末端水流量为66L/S,选用水泵参数为:66L/S,扬程32米,电机功率为30KW,转速1480R,一备一用可以吗,还是两用一备合理一些
发布于
2008-05-11 12:14:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
fzhenglin
我做的一个海鲜批发市场做集中供冷冻水系统,但是每个商铺要求的冷水温度不一样,有的大的商铺要求有七、八种水温,有7度,10度,12度,15度,18度,20度,24度等不同水温。我们统一供的冷冻水到每个商铺6~7度,每个商铺都有一个大的热交换器,再由大交换器出来的水供到商铺内不同水池内,每个水池都有温控器去调节冷水水量,当池内达到设计水温后,进池内的冷冻水管上阀门会关闭。但现在出现的情况是这样的,每个商铺内的冷冻水温控制不了,达不到稳定的效果,一会行,一会不行,请问有哪个高手,做过这方面的工程,或者砖家们给点意见,看这个水系统怎么去改进,才能达到想要的效果,谢谢!
2010-05-02 12:06:02
来自 PC
评论
举报
fzhenglin
一用一备与二用一备,主要是针对空调主机而言,一般水泵与主设备都是一对一的关系,再多加一台做为备用就行了
2010-05-02 11:48:02
来自 PC
评论
举报