土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 八台风冷模块机怎么去配水泵

八台风冷模块机怎么去配水泵

发布于:2008-05-11 11:26:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问高手,八台风冷模块机怎么去配水泵?是采用一对一的形式吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zmgxx126
    zmgxx126 沙发
    可以采用两用一备,如果负荷很小的话,可自动关闭一台或两台(必须与主机联动)
    2010-03-04 12:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • tylerfan2004
    tylerfan2004 板凳
    不必一对一的配水泵;
    应该考虑末端负荷水系统的需求,例如:满足100%负荷时及大部分时间运行在部分负荷对水流量的需求;
    2009-11-25 21:53:25

    回复 举报
    赞同0