土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁加固,急!

基础梁加固,急!

发布于:2008-05-11 10:40:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
概况:框架结构层高3.6m,柱下独基,基础埋深-3.000,基础梁顶标高-0.060,墙体设计应该是空心砖,可是施工时却用多孔砖,我已经验算梁的承载力不够需要加固,而且基础回填已完毕。(我想让施工把墙拆了重新砌,可是他们嫌麻烦让我加固,由于经验有限,特来请教,望高手指点。)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hqte
    hqte 沙发
    0#胶晶,教您生产灌浆料 为您创造另外一种收入!
    0#胶晶专用于配制高强无收缩灌浆料、钢筋锚固料、快速堵漏剂、自流平砂浆、超细注浆材料等。可以简化生产工艺,降低生产成本,减少原材料采购,减少库存占压。具有良好的抗离析性能和抗开裂能力,实现高粘度下的高流动性,真正做到绿色环保。
    公司提供产品参考配方并负责技术指导。
    联系电话:13520720142 010-80779861 详情请登陆: http://www.huaqiantecai.com.cn
    2008-07-18 15:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • lqhqq
    lqhqq 板凳
    空心砖跟多孔砖重量是不差多少的,倒是砼砌块跟那2种砖重量差的多。最快最好的方法还是打掉重砌。
    2008-07-17 17:28:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的工程基础埋深怎么算?

有5栋高层(32层)混凝土剪力墙结构塔楼,下部有大面积的地下车库,连成整体,车库顶有覆土1.5M.异常的是,建筑群位于坡地,周围有3面可埋土至+0.00附近,一面无埋土,即地下车库的一面相当于变成地面上一层,这种情况,主楼的埋深从何处计算?请高手指点,不胜感激!建议楼主把帖子转到PKPM、高层结构版块,在那里高手很多,希望您能顺利解决问题!

回帖成功

经验值 +10