经常看到“短路器与配电电缆(电线)不匹配”这句话包含有那些含义??

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hou48411
    hou48411 沙发
    :call: :call: :call:
    2008-07-09 22:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • blue-sky0713
    blue-sky0713 板凳
    电缆截面除了满足正常的负载电流通流外,还需要大于线路短路时由热稳定校验所要求的最小截面。
    2008-07-09 18:18:09