土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 自动开关跳闸

自动开关跳闸

发布于:2008-05-09 23:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公室一个插座火线误碰地线后.其上面有三个自动开关作三级保护.1为单相63A漏保,2为了三相100A空气开关,3为三相150A空气开关全部跳闸.请问是何解.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lyfwve
    lyfwve 沙发
    级间配合不对,产生越级跳闸
    2008-05-11 22:22:11

    回复 举报
    赞同0
  • bkq1
    bkq1 板凳
    但63A漏保也带短路功能啊?
    2008-05-11 18:35:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS输入电压

请教UPS输入电压: 若采用串机运行,其主机的主电压和旁路电压是同一电源吗?从机也一样吗? 对馈线开关:有部分馈线回路接于UPS系统输出,另一部分接于市电交流,这句话是什么意思? 谢谢!!

回帖成功

经验值 +10