土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 海尔可以这样解决噪音吗?

海尔可以这样解决噪音吗?

发布于:2005-03-04 14:04:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近日购海尔盘管数台,其噪音很大,后经厂方解决,其噪音有一定下降。具体参数及解决方式如下(以FP12.5为例):其产品参数为:高档风量1250立方/小时,冷量6930瓦,噪音45分贝。现场未安装时测试为风量约1700立方/小时,冷量无法测量,环境噪音35分贝时,其噪音量约58分贝。后来海尔公司通过加电容的方式来降低风速后,噪音有所降低。加电容后其风量为1316立方/小时,冷量无法测量。其风量仍然合符其参数,但我现在担心其冷量可能不足6930瓦,海尔公司也不能给我明确答复,现特请高手帮忙解答为感!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zht2004
    zht2004 沙发
    通过加电容的方式来降低风速??不理解,怎么加的是电容呢?@@@@@!??
    2005-06-22 11:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    只要额定工况的冷冻水流量够冷量应该没问题
    2005-06-22 11:36:22