土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵问题

水泵问题

发布于:2008-05-07 09:43:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在我有一套空调系统,当冷冻水泵出口蝶阀开度约为五分之一时,电机电流已达额定电流,但是空调末端温度不理想,当加大阀门开度时,末端出风温度下降明显,但此时水泵过载,电机温度过高。我认为阀门开度管小时,水泵流量会减小,但咨询过设计院的高工,他说流量不会减小。请大家讨论下!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • coolheating
    coolheating 沙发
    加了变频器后应该不会出现这样的问题
    2008-05-07 13:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • coolheating
    coolheating 板凳

    因为你调小阀门开度实际是在增加系统的阻力以达到额定扬程。
    在不关小阀门开度的情况下,实际水阻小于水泵额定扬程,因此水泵流量加大,导致你说的电机发热
    2008-05-07 13:15:07

    回复 举报
    赞同0