线系统运行时冷冻水供回水温度为6.9/9.5度,一二次泵出口蝶阀开度约为四分之一,全开时水泵会过载,轴承温度过高,但是末端空调房间温度偏高,有的差不多为30度,当将水泵阀门开度加大时效果会好一点,温度能降低约2度。由于二次泵是设计为变频的,但现在变频控制柜还没有安装,故只开了一台主机,设计师说这样不行,若果现在要运行需加压差旁通否则会损坏水泵,请大家讨论下,我认为不加也可以,因为有抢水管。另请问哪里有关于空调二次泵系统的一些资料啊!我想详细了解下二次泵的原理!谢了!