正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
阅读下一篇
线系统运行时冷冻水供回水温度为6.9/9.5度,一二次泵出口蝶阀开度约为四分之一,全开时水泵会过载,轴承温度过高,但是末端空调房间温度偏高,有的差不多为30度,当将水泵阀门开度加大时效果会好一点,温度能降低约2度。由于二次泵是设计为变频的,但现在变频控制柜还没有安装,故只开了一台主机,设计师说这样不行,若果现在要运行需加压差旁通否则会损坏水泵,请大家讨论下,我认为不加也可以,因为有抢水管。另请问哪里有关于空调二次泵系统的一些资料啊!我想详细了解下二次泵的原理!谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
canoeyu
沙发
最近在写关于酒店空调系统设计相关的论文,希望可以下载下来学习学习,谢谢:)
2010-11-02 14:08:02
赞同0
-
bj5945
板凳
低于100m不用分区,高于100m的也有不分区的,实际上有更高的。大家可以找一找上海金茂大厦的资料看一看,看看人家是怎么分区法的:lol :lol 关键安装技术与机组的性能。一般机组工作压力达到1.6MPa没有问题的,更高的也能做出来,不过价格也高了:lol :lol
2008-08-08 00:05:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报