土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 地下室可不可以设置燃气锅炉

地下室可不可以设置燃气锅炉

发布于:2008-05-07 00:14:07 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
烧天然气的,4t

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • goddfp
    goddfp 沙发
    可以,锅炉一般建在首层或地下一层,实例中一般的高层建筑都在地下一层,不过规范有一条,燃气相对密度大于0.75时,不得建于地下一层,这个燃气密度各个地方都不一样,据我了解,北京和天津民建和公建引市政的燃气都是小于0.75的,其他地方的就不知道了
    2008-06-21 09:21:21

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    看《建筑设计防火规范》第5.4。
    2008-05-07 15:31:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。