操作压力1.0MPa,操作温度36℃的天然气标准处理量2600Nm3/h换算成多少m3/h? 具体的算法,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
tsj_sjk
沙发
关于本工程办公楼选择采暖采用一套还是二套换热循环系统? 取决于(15层)高层办公大楼的供热方案.如采用一套换热循环系统的方案,可以详细研究一下把补水定压点接在循环泵旁通管上的方式,以减低供热系统运行时对系统的压力; 或采用楼上各位所建议的高层建筑直连供热系统.
2010-09-29 06:08:29
赞同0
-
zhaokai0515
板凳
看换热站原有系统形式:如果原有系统为间接换热,高区可单独设置换热器换热;如果原有为直接供热,可采用高层直连机组.同时可以根据供热参数定:如果来水温度参数较高,可采用间接换热或者采用混水直供机组,如果水温较低,只能采用高层直连机组.
2008-08-06 14:29:06
赞同0
加载更多如采用以上二法实在没把握或无法解决系统倒空与承压问题,那只好将高层民用采暖高低分区, 民用采暖分别采用高区与低区二套换热循环系统. 虽然投资较高,但换来系统运行的简便,稳定,可靠也是值得的.