土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 高层接换热站问题

高层接换热站问题

发布于:2008-05-05 12:55:05 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
一个厂区采暖,有厂房,四层的办公楼,还有一个15层的办公楼;
厂区通过换热站采用热水采暖,请问高层的采暖怎么和换热站连接?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tsj_sjk
    tsj_sjk 沙发
    关于本工程办公楼选择采暖采用一套还是二套换热循环系统? 取决于(15层)高层办公大楼的供热方案.如采用一套换热循环系统的方案,可以详细研究一下把补水定压点接在循环泵旁通管上的方式,以减低供热系统运行时对系统的压力; 或采用楼上各位所建议的高层建筑直连供热系统.
    如采用以上二法实在没把握或无法解决系统倒空与承压问题,那只好将高层民用采暖高低分区, 民用采暖分别采用高区与低区二套换热循环系统. 虽然投资较高,但换来系统运行的简便,稳定,可靠也是值得的.
    2010-09-29 06:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhaokai0515
    zhaokai0515 板凳
    看换热站原有系统形式:如果原有系统为间接换热,高区可单独设置换热器换热;如果原有为直接供热,可采用高层直连机组.同时可以根据供热参数定:如果来水温度参数较高,可采用间接换热或者采用混水直供机组,如果水温较低,只能采用高层直连机组.
    2008-08-06 14:29:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位,帮帮忙

操作压力1.0MPa,操作温度36℃的天然气标准处理量2600Nm3/h换算成多少m3/h? 具体的算法,谢谢

回帖成功