请教一个计量方面的问题

我们单位最近有一新工程正在施工,其中工地上有一台水泥泵,电源是由我们单位配电室引至的。默认其为三相平衡负载,在配电室采用一台单相电度加互感器进行计量(所计电量乘以三倍)。在进行过程中发现,水泥泵工作时,电流不是一个稳定值,总是在0至100A之间晃动,工地水泥泵处在每一相都用一台电度表配合互感器进行计量,到月底抄数时发现,工地三块电表的总和比配电室电表乘以3所得的数值要大很多,最多时误差要达4000多KW.H,请问这是什么原因?有高手能给指点一下儿吗?配电室用的互感器是300/5 ,工地所用的互感器是150/5