发布于:2008-05-06 21:29:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我们单位最近有一新工程正在施工,其中工地上有一台水泥泵,电源是由我们单位配电室引至的。默认其为三相平衡负载,在配电室采用一台单相电度加互感器进行计量(所计电量乘以三倍)。在进行过程中发现,水泥泵工作时,电流不是一个稳定值,总是在0至100A之间晃动,工地水泥泵处在每一相都用一台电度表配合互感器进行计量,到月底抄数时发现,工地三块电表的总和比配电室电表乘以3所得的数值要大很多,最多时误差要达4000多KW.H,请问这是什么原因?有高手能给指点一下儿吗?配电室用的互感器是300/5 ,工地所用的互感器是150/5
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板就是的。如果还有其它单相负荷不在你的计量相上呢?再则电表对300/5和150/5的互感器反应是不同的。但是你的差太大了,最好再细查一下原因。
回复 举报
但大于这么确实有问题,但是可能是控制电源正好不在你的单相计量范围内.就有计量差.且你能保证分路100%平衡?这样就有误差了.你的总机量最好用三相的.这样才准确.
回复 举报