土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个计量方面的问题

请教一个计量方面的问题

发布于:2008-05-06 21:29:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位最近有一新工程正在施工,其中工地上有一台水泥泵,电源是由我们单位配电室引至的。默认其为三相平衡负载,在配电室采用一台单相电度加互感器进行计量(所计电量乘以三倍)。在进行过程中发现,水泥泵工作时,电流不是一个稳定值,总是在0至100A之间晃动,工地水泥泵处在每一相都用一台电度表配合互感器进行计量,到月底抄数时发现,工地三块电表的总和比配电室电表乘以3所得的数值要大很多,最多时误差要达4000多KW.H,请问这是什么原因?有高手能给指点一下儿吗?配电室用的互感器是300/5 ,工地所用的互感器是150/5

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hou48411
    hou48411 沙发

    就是的。如果还有其它单相负荷不在你的计量相上呢?再则电表对300/5和150/5的互感器反应是不同的。但是你的差太大了,最好再细查一下原因。
    2008-05-08 14:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • qian68747
    qian68747 板凳
    你的分表度数之和大于总表不是好吗???
    但大于这么确实有问题,但是可能是控制电源正好不在你的单相计量范围内.就有计量差.且你能保证分路100%平衡?这样就有误差了.你的总机量最好用三相的.这样才准确.
    2008-05-07 13:15:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

窗式空调的需要系数的确定?

技术措施上写窗式空调的需要系数是0.8,又不写多少台,难道不管用多少台都是0.8啊?还是按措施上照明需要系数表上的的面积确定需要系数?

回帖成功

经验值 +10