变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
我是搞煤矿供电的,有一个变电所500KVA变压器只要二次侧(660V)有短路现象(有一次短路电流不大),变压器每次都烧坏,不到一年内已经烧三次了,每次高压侧(6000V)短路保护都及时动作,为什么继电保护不能保护变压器不被烧坏?望各位前辈指教!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
a13719911216@co163
沙发
谢谢楼上 但是JDZ-10二次容量没有500VA,最大只有200VA,你有什么好的办法呢
2008-05-11 11:56:11
赞同0
-
互感器
板凳
操作电源建议用JDZ-10的