一变压器,(10/0.4kV,DYN接法)低压侧设有接地保护,该10kV系统中一热备用进线电缆发生单相接地故障,引起此变压器低压侧接地保护误动作,检查发现零序CT二次两点接地(现场及开关柜都接地)。请各大虾分析一下动作原理。多谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
gui2222ji
沙发
dlizhengang 发表于 2011-12-1 18:55 敞开式、封闭式概念已不用了,现在只有变压器室内、室外安装两概念和相应安装规范。搜大四乃哦
2015-01-23 15:17:23
赞同0
-
gui2222ji
板凳
ccc___ 发表于 2009-5-26 06:17 变压器室的左右前后上五个方向上有一个(或一个以上)没档住的叫敞开式,五面全档住的叫封闭式。牛掰!学会了