问题:变压器低压侧接地保护误动作

发布于:2008-05-05 21:23:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一变压器,(10/0.4kV,DYN接法)低压侧设有接地保护,该10kV系统中一热备用进线电缆发生单相接地故障,引起此变压器低压侧接地保护误动作,检查发现零序CT二次两点接地(现场及开关柜都接地)。请各大虾分析一下动作原理。多谢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 一笑7806
    一笑7806 沙发
    学习啦!谢谢各位!!!!
    2009-03-30 09:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • gdzjpzq
    gdzjpzq 板凳
    问题是不平衡的电容性零序电流怎么就通过这台变压器低压零序CT的而不通过其它的呢??多谢。
    2008-05-06 21:15:06