土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高层建筑二次泵系统工作压力的讨论

高层建筑二次泵系统工作压力的讨论

发布于:2008-05-04 09:27:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在高层建筑中如果不对水系统进行分区,必然要求设备管件及附属的水泵等具有较高的乘压能力,那么这时候就必须对系统的运行压力进行详细计算,确定水泵的进出口压力以及定压装置的进出口压力,我把自己遇到的一些水系统困惑上传上来,希望同行能够热心关注。
这是在论坛中出现过的,我把它重新放在这里,希望大家能够再次讨论。
我的空调水系统最高点与最低点高差113.5米,采用闭式膨胀罐定压,安全阀开启压力1.4MPa,系统为二次泵型式,一次水泵扬程18米,在冷机的出口,定压点在冷水机组的入口,二次泵的扬程30米;关于系统工作压力:我认为一次泵克服冷机等一次环路阻力,最不利点在二次泵出口,二次泵入口压力为1.4MPa,出口处压力1.7MPa,系统工作压力即为1.7MPa,但我的一位老师傅有不同观点:他认为系统工作压力就是我的安全阀开启压力1.4MPa。各位有什么高见?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jian2194
    jian2194 沙发
    同意uzfdavid@co163定到1.4MPa的工作压力,是不是太大了.
    感觉工作压力应该为 1.7MPa. 大多数设备都是以 1.6MPa就跳级拉,这样需要选用2.0MPa的阀门和设备.
    2008-10-08 16:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • uzfdavid@co163
    按楼主给出的数据,定压点在冷水机组入口,一次泵在冷水机组的出口,这样,其定压值如何定为1.4MPa?113.5m的高差,定到1.4MPa的工作压力,是不是太大了?我认为1.2MPa即可。
    二次泵扬程30m,最不利点在二次泵出口,为1.7MPa。但是因输送管路阻力等原因,系统工作压力不会高于这个值。一般认为定压值即为系统工作压力值。估计你说的那个师傅大概就是这么认为的。
    2008-10-08 16:12:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大金VRV问题(RSXY8KY1)

多联一拖三,室内机能正常启动没有显示故障,,室外机启动马上停.线路板上信号灯一行7位,第2位闪,第3.6.7位亮,请教信号代码,(正常空调机第3.6.7位亮)

回帖成功

经验值 +10