现场出现怪问题,大家帮忙分析下?

发布于:2008-05-03 18:32:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们用的10KV变低压400V给负载供电,进线经过高压开关柜再到变压器,经过变压器变成400V到低压总电源开关在通过控制回路给负载供电。在变压器出线(高压侧三角、低压侧星型)中性点接地的时候,合高压柜开关保护动作,中性点不接地的时候送电没事。摇变压器出线绝缘正常。将变压器低压侧出线拆除时,中性点接地和不接地都正常。请大家帮忙分析下是什么原因造成的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gike
    gike 沙发
    十楼的说的很好,谢谢
    2008-05-09 12:29:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    低压零序保护跳高压动作,低压系统存在单相短路(有一相接地)。
    2008-05-09 11:15:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母联充电保护的讨论(ZT)

母联断路器的充电保护属于断路器保护,专为用母联断路器向备用母线充电用。整定值很小,动作时间也很短,在母联断路器合闸于预伏故障的母线时,瞬时动作,断开母联断路器,防止护大事故,它也是只切了故障母线,而非故障母线正常运行。 在常规变电站中的母联控制屏上,都有一个充电按钮,它可以代替母联断路器的操作把手使母联断路器合闸,但作用却很不相同。操作把手只是用来进行手动合、跳闸操作。充电按钮只能在用母联断路器为母线充电时用,而且按下此按钮,才能将母联断路器的充电保护投入,同时断开母差保护的负电源。也就是说,合母联断睡器前投入的充电保护,只有用此按钮合闸才起作用,同时断开母差保护的负电源是为了防止母差保护误动。