土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 母联充电保护的讨论(ZT)

母联充电保护的讨论(ZT)

发布于:2008-05-03 11:03:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
母联断路器的充电保护属于断路器保护,专为用母联断路器向备用母线充电用。整定值很小,动作时间也很短,在母联断路器合闸于预伏故障的母线时,瞬时动作,断开母联断路器,防止护大事故,它也是只切了故障母线,而非故障母线正常运行。
在常规变电站中的母联控制屏上,都有一个充电按钮,它可以代替母联断路器的操作把手使母联断路器合闸,但作用却很不相同。操作把手只是用来进行手动合、跳闸操作。充电按钮只能在用母联断路器为母线充电时用,而且按下此按钮,才能将母联断路器的充电保护投入,同时断开母差保护的负电源。也就是说,合母联断睡器前投入的充电保护,只有用此按钮合闸才起作用,同时断开母差保护的负电源是为了防止母差保护误动。
母差保护是专用的母线保护,是母线正常运行时各类故障的主保护,保护范围就是母线上各进出线母差保护TA范围内的故障。也属于快速保护。
为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置相电流或零序电流保护,作为专用的母线充电保护。
 母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。
问:什么在冲击母线的时候一定要投母联充电保护,而停用母差保护呢,其实他们的保护效果不是一样的吗?
答:
1、冲击新母线时,故障几率大,短时投入充电保护\闭锁母差保护,既可以切除故障,又可以避免影响较大的母线保护误动作.
2、目前充电保护一般为简单过流保护,外部故障可能误动作,现在充电保护厂家已经自动实现短时投入后退出功能.


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    但我看到很多帖子写的,母线充电保护时不能闭锁差动。
    2012-11-29 16:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • dep500n
    dep500n 板凳
    至于楼主所举的母联控制屏有个充电按钮“合母联断路器前投入的充电保护,只有用此按钮合闸才起作用,同时断开母差保护的负电源是为了防止母差保护误动。 ”这个在目前的微机保护屏上已经不多见了。

    母联充电保护开放的时间是400ms,判断的依据是采集母联开关位置从分到合开放400ms。母差保护若需要在母联开关合闸内400ms闭锁,因为母差保护也采集母联开关位置,所以同样的原理在同样的时间内闭锁即可。

    因为我没加过类似的按钮,所以以上只属推断,请指正。
    2008-05-03 14:36:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

引入保护装置中的保护和测量的N接反出现的情况

在35KV线路保护中,接引入装置的线时,将保护和测量的N接反了,且保护和测量的N都已在端子箱一点接地,结果致使装置测量反应A相没有电流,把线改过来之后一切正常,用的是许继的装置WXH-822,请教各位师傅为什么?

回帖成功

经验值 +10