土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 再谈商场空调冷负荷问题

再谈商场空调冷负荷问题

发布于:2008-05-03 10:23:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近设计一个较大的县级商场,通过软件计算(严格按公共建筑节能设计标准计算)单位负荷为130W/平米,查阅了北京市设计院技术措施为105-145W/平米(建筑面积),又查阅了实用供热通风空调设计手册,平均空调冷负荷为200W/平米(空调面积),折合成建筑面积为120~140W/平米,该商场主机负荷按150W/平米(建筑面积)选取,有一部分工程师说小,应该放发大到200W/平米(建筑面积),不知各位同行以为如何?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ft8228
    ft8228 沙发
    你说的空调冷负荷是为了计算空调制冷系统容量的,要是换算成电功率的话,应该是这个负荷的1/4到1/3之间,这时得到的电功率是属于计算容量还是设备容量。我认为是设备容量,在计算电流时,还要乘以一个系数。我理解的对么?
    2008-08-02 12:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • 不莱梅的迪奥
    我不知道你放大的依据是什么?首先你自己能不能说服自己??
    2008-05-03 21:16:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调风口数量问题

有一商场,柱锯6X7.9,是设计一个大风口好呢还是设计成四个小风口?

回帖成功

经验值 +10