发布于:2008-05-03 10:23:03
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
最近设计一个较大的县级商场,通过软件计算(严格按公共建筑节能设计标准计算)单位负荷为130W/平米,查阅了北京市设计院技术措施为105-145W/平米(建筑面积),又查阅了实用供热通风空调设计手册,平均空调冷负荷为200W/平米(空调面积),折合成建筑面积为120~140W/平米,该商场主机负荷按150W/平米(建筑面积)选取,有一部分工程师说小,应该放发大到200W/平米(建筑面积),不知各位同行以为如何?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ft8228
沙发
你说的空调冷负荷是为了计算空调制冷系统容量的,要是换算成电功率的话,应该是这个负荷的1/4到1/3之间,这时得到的电功率是属于计算容量还是设备容量。我认为是设备容量,在计算电流时,还要乘以一个系数。我理解的对么?
2008-08-02 12:11:02
赞同0
-
不莱梅的迪奥
板凳
我不知道你放大的依据是什么?首先你自己能不能说服自己??
2008-05-03 21:16:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报