请大家来帮帮我 关于冷负荷的计算问题

发布于:2008-05-02 22:34:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们现在做的手术室有一间是眼科手术室,要求温度在18度左右,湿度在40%,选择的是单独配新风箱,还想主要问一下机器露点温度的问题,是不是所有水系统的表冷器的机器露点都在12度左右啊,如果用软件计算以上问题,则机器露点温度才几度啊(一次回风系统)。请大家解决一下啊,我QQ是59002929

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuxingqi
    liuxingqi 沙发
    用水冷满足不了除湿要求,露点温度太低,建议采用水冷加轮转除湿机
    2009-02-24 09:19:24

    回复 举报
    赞同0
  • xinghuasheng
    xinghuasheng 板凳
    18度,湿度40%,露点主5度左右
    2008-10-13 15:41:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。