小弟正在做一个设计,在杂志上看到一些高手的设计,觉得有些问题不是很懂,他上面是这样写的"在新风机组送风段设置二级除湿,新风先经过冷水盘管(7-12度),再由直冷式除湿机(由压缩机,蒸发器,冷凝器,毛细管组成)进一步降温除湿.为避免下游过滤器析水,回收盘管冷凝热用于低温新风的再热",我想知道
1,那个直冷式除湿机是这样装上这个新风的风柜上去的??是和组合风柜的一些功能段那样装上去吗?
2,回收冷凝热是这样实现的呢?我看资料上都有室外机的喔~
具体的新风机组功能段分布如下图,
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句是的,增加一个直膨式盘管段,内置压缩机和一部分冷凝盘管。(压缩机也可外置)
2,回收冷凝热是这样实现的呢?我看资料上都有室外机的喔~
一部分冷凝毛细管放在组合机内,实现部分冷凝和新风再热的作用。另外一部分冷凝放热量由室外机搞定。两部分热交换量可以通过阀门调节。