土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 主机压缩机排气压力高怎么解决

主机压缩机排气压力高怎么解决

发布于:2005-03-02 16:12:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位高手:
小弟现遇到一问题还请各位高手解决。一项目用的是“顿汉布什”立式全封闭水冷冷水机,运行三年。经常出现排气压力过高。小弟愚见:冷却塔选小了,冷却水量不足。
具体症状如下:其系统是两台主机,一用一备。三台冷却泵,三台冷冻泵。两台塔并联供一台主机,平时主机一开一停。当开一台冷却水泵时,排气压力高,机组运行不正常。当开两台水泵时,运行正常。小弟判断是冷却水流量不足造成。还请各位高手指点。谢谢。附冷却系统草图,请高手指点。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lijd
    lijd 沙发
    你就开两台泵嘛,本来的设计也是两用一备的啊
    平时主机一开一停,你也可以关掉那台没开的主机的冷却水啊
    还不行吗?是该洗洗冷凝器了
    2005-09-25 11:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • jzy-890418
    jzy-890418 板凳
    楼主,你很聪明,一下就看到了问题的结症,冷负荷是个变量,是随环境温度的变化而变化,建议你把水泵改变频,这样可以节能。
    2005-09-13 12:44:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 767 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四星级宾馆空调有什么要求啊

有人说,三星级宾馆以上空调是不是一定要用四管制的空调系统啊,有没这规定上啊,可不可以用VRV啊?

回帖成功

经验值 +10