土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内电缆载流量是按35度,还是40度环境温度选?

室内电缆载流量是按35度,还是40度环境温度选?

发布于:2008-04-30 00:32:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应该是按35度选吧,
那电缆走梯型桥架时,单层多根靠在一起敷设是不是只要按空气里的载流量乘0.8的系数就行,
那240平方的YJV按35度选时可以达到将近516*0.8=412A的载流量,但我看了绝大多数公司,都只选350A的断路器配合,就是按40度的环境温度选的,如果是考虑安全,也不应该差这么远吧,请问这是为什么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    温度的问题在这里怎么回答啊?中国幅员辽阔,南北温差很大。
    即使同一个地方,条件也不一样的。
    2015-05-02 10:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    最热月日最高平均气温。
    2015-05-02 02:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多