土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 斯沃GLD双电源转换开关前要不要加隔离开关?

斯沃GLD双电源转换开关前要不要加隔离开关?

发布于:2005-03-02 13:12:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我觉得应该不用,但单位里的高工说加了好,方便更换GLD开关。但一加就要两个,而且GLD开关的故障率不会很高吧?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • alexguming
    alexguming 沙发
    在上一级加断路器即可
    2009-02-03 16:39:03

    回复 举报
    赞同0
  • fycbw369
    fycbw369 板凳
    因为检修方便不应该是理由,如果要换隔离开关的话,前面再加什么电器?我觉得只要是成套装置,应该是有依据的。
    2009-01-27 17:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电梯、消防水泵配电

昨天我做了一个小型的电梯、消防水泵配电工程,是一个办公楼的,有两台电梯,每台12KW;消防泵分两路配线,一路供给两台(11KW/台)的水泵,另外一路两台(30KW/台);最初我选择电梯的计算容量的时候直接按照12*2*0.91=21.84KW,计算电流为:21840/0.55/380/1.732=60.33A,配电距离150米,我选择的总断路器是80A,分别配给每台电梯我选用50A(本来应该选用40A的),请问这里可以用50A的断路器吗;总进线电缆ZR-VV-3*25+2*16,每台电梯为ZR-VV-5*16;但是我查阅了关于电梯配电的一些资料后,上面对于这个问题是这么说的,当只有两台电梯的时候,用电容量应该按照单台的考虑,这样我所选用的断路器和电缆就要降一个等级,那么这两台电梯同时使用的时候不是要超过负荷吗,请高手指点其中奥妙。

回帖成功

经验值 +10