土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电梯、消防水泵配电

关于电梯、消防水泵配电

发布于:2005-03-02 13:25:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天我做了一个小型的电梯、消防水泵配电工程,是一个办公楼的,有两台电梯,每台12KW;消防泵分两路配线,一路供给两台(11KW/台)的水泵,另外一路两台(30KW/台);最初我选择电梯的计算容量的时候直接按照12*2*0.91=21.84KW,计算电流为:21840/0.55/380/1.732=60.33A,配电距离150米,我选择的总断路器是80A,分别配给每台电梯我选用50A(本来应该选用40A的),请问这里可以用50A的断路器吗;总进线电缆ZR-VV-3*25+2*16,每台电梯为ZR-VV-5*16;但是我查阅了关于电梯配电的一些资料后,上面对于这个问题是这么说的,当只有两台电梯的时候,用电容量应该按照单台的考虑,这样我所选用的断路器和电缆就要降一个等级,那么这两台电梯同时使用的时候不是要超过负荷吗,请高手指点其中奥妙。
消防泵部分因为我不知道是一用一备还是两台同时使用,甲方也没具体提供;所以也是按照两台功率相加后2*11*0.80/0.80/380/1.732=33.44A,选用ZR-VV-5*16,2*30*0.8/0.80/380/1.732=91.2A,选用ZR-VV-5*35+2*16,这里就涉及到一个需要系数的问题,只有两台水泵的时候可以乘这个需要系数吗,如果不能的话,那么我的电缆就需要选用50的,这样成本就比较高了,还想请教一下就是如果是一用一备的话,计算电流应该采取单台的进行计算吗?
最开始我选用耐火的电缆,成本很高,建设方觉得太贵,后来我改成阻燃,成本下降了很多,但是用阻燃的可以通过验收吗,请指教。
还有就是我这里选用的断路器是3P的,但是我看到很多设计方案采用4P的,请问可以用3P的吗,4P一般用在什么时候

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wwww2008
    wwww2008 沙发
    我来说说三相四极开关的选用:1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关;
    2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关,两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关;3)在两种不同的接地系统间电源切换开关应采用四极开关。4)TT系统的进线开关应采用死极开关;5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关。
    2005-03-21 23:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • dlwx21
    dlwx21 板凳
    可以用ZR的,不过要保险,你就用NH的
    2005-03-13 23:24:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源切换控制器控制框架开关???

近日手头有套GCS图纸,其中的进线柜有点疑问,在此提出,供大家讨论!此进线柜为双电源进线,一用一备,要求能进行自动切换,控制器注明了选用正泰的NZ1BR-300,但执行元件却注明选用正泰的NA1-1000/3-300A万能式断路器,我只知道双电源切换开关是用塑壳断路器作为执行元件的,像这种用框架开关作执行元件的还真没有遇到,请大家讨论是否可行!!

回帖成功

经验值 +10