发布于:2008-04-29 21:32:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
前几天在杂志上看见一篇文章,关于上下级开关的选择的问题,看了以后颇感困惑:
他说上级配电箱的分支回路和该回路的下端的配电箱的总进线开关属于同一级。也就是说该分支回路的出线断路器的整定和该回路所连下端的配电箱的总进线断路器整定一样。理由如下:下一级的故障并不会影响上级的其他回路断电,也即停电范围一样。
不解:
由于实际在操作的时候,往往上下端的两个箱子距离比较远,如果不分级配,往往会乱跳,给维护造成困难。所以以前选择断路器的时候,上下差了一级。
具体操作的时候,该如何选择呢?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
"他说上级配电箱的分支回路和该回路的下端的配电箱的总进线开关属于同一级"--------正确
由于实际在操作的时候,往往上下端的两个箱子距离比较远,如果不分级配,往往会乱跳------设置不合理,
回复 举报