土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?
40KW水泵,电缆长800米,请问用多大的电缆?

全部回答(16 )

  • winter20102011
    电压损失,保护灵敏度是关键,800米太远了、、、、、、、、、、、、、
    2015-11-07 19:10:07 来自 PC 评论 举报
  • 电气组
    YJV4*95+1*50电缆才能满足5%的压降,
    2015-11-07 15:55:07 来自 PC 评论 举报