土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机实际工作电流及钳表显示的电流请教

关于电机实际工作电流及钳表显示的电流请教

发布于:2008-04-29 16:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我刚开始接触电气这个行业,很多东西不懂,想请教一些。

现在公司有在用一个搅拌,是90KW的电机,是PLC控制,三相动力电源是通过外部接入变频器再接到电机上。
现在有个问题是,PLC触摸屏上面显示的电流是26A左右,搅拌开到100转,一般都用这个速度搅拌,西门子变频器上面显示是34hz左右。我用钳表去钳 外部接入变频器那3根线,大约是14A-16A左右。 而钳表钳变频器接到电机的动力线是显示有50-60A左右。
1,请问这是怎么回事??
2,钳表钳的一根线的电流是相电流还是线电流?
3,我们平时所指的额定电流是哪种电流?
4,钳表钳的电流需要乘以1.73么?如果是接入变频器的电流15A×1.73就大约等于26A左右。是不是实际的电流?
5,如果变频器工作在34Hz时PLC显示的电流是否真正的电流?还是说要工作在50Hz的时候才是真正的电流?

我公司因为想再上一条新线,就觉得竟然平时搅拌在plc都只显示26A的电流,而且只工作在40Hz以下,是否可以选择低一点功率的电机,例如75KW就可以了??

谢谢各位解答呀。在线等。
  • 电压电流仪表显示面板设计模型是一种灵敏度高,多量程保护电路的便携式整流仪表。其特点是:测量范围广,共有二十个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,本身不需要电源,安全可靠。(SW2010绘制,不包
  • 本模型为电机转子电流检测机,通过人工把产品转子放入到设备中,感应器感应到产品后启动设备,首先气缸把产品夹紧,然后气缸推动所有探针和产品上面的整流子接触,进行通电,检测是否有短路,若短路将会出现温度增加
  • 电流显示可调器设计模型这是一款显示电流的可调示波器设计模型图,是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电
  • 数模为CATIAV5格式,实体可编辑修改。汽车仪表盘,主体设计风格为三个分表盘,分别为发动机转速表,车速表,及冷却温度和燃油量表,表里面刻有各种标示,在需要的时候会显示出来。...
  • 仪表是人和汽车的交互界面,为驾驶员提供所需的汽车运行参数、故障、里程等信息,是每一辆汽车必不可少的部件。仪表显示的直观与美观使得驾驶不但是代步之必需,也成为舒适生活的一部分,而参数传递的准确与可靠性则
  • 5款三相电流标准电机,电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,该模型比较真实的还原了电机的形状。模型带有通用格式,欢迎下载参
  • 本模型为电机正反转电流测试设备,电机测试含4个工位,可完成如下功能:1.正反转测试;2.空载电流测试;3.测试合格自动盖章“QC”;4.接线端子自动弹出;可供大家探讨学习!...
  • 一种负压表显示KK搬运模组,适用于负压表显示KK搬运运动的场合,采用负压表显示KK搬运方式,即实现了负压表显示KK搬运运动,它又具有速度快、运行稳定、精度高、结构紧凑的优点。...
  • 电流工作原理使用版
    了解电流表的基本特点2.安培力的方向,既跟磁场方向垂直又跟电流方向垂直。即安培力的方向总是垂直于磁感线和通电导线所在平面。方法由左手定则判定。引入新课本节讲述电流表的工作原理是根据磁场对电流作
  • 仪表是人和汽车的交互界面,为驾驶员提供所需的汽车运行参数、故障、里程等信息,是每一辆汽车必不可少的部件。仪表显示的直观与美观使得驾驶不但是代步之必需,也成为舒适生活的一部分,而参数传递的准确与可靠性则
  • 模型:通用传感器仪表显示头1模型的设计:通用传感器仪表显示头2模型的功能:渲染实体3模型命令:渲染4模型各截图:1。外观图2。正视图3。侧视图4。顶视图5。45度视角6。渲染图7。特征树渲染装备GeF
  • 本项目图纸可直接应用于大功率电力电子项目中,可用作逆变器主电路,有源电力滤波器主电路,静止无功发生器三相主电路,本项目包含功率单元钣金壳体结构,叠层直流母排、直流电解电容,插翅散热器,涡轮散热风机模型
  • 接地短路的电流保护
    接地短路是电力系统中架空线路上出现最多的一类故障,尤其是单相接地故障可能占所有故障中的90%左右。对于大接地电流系统中的单相接地短路用完全星形接线的相间电流电压保护来反映可能会不满足灵敏度要求,因此必
  • 大电流航插设计模型也叫做军工插头,多用在飞机上而得名。现广泛应用于航海、航天、电力等领域,外壳材质常采用镁铝合金,坚固耐用。广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。(SW2010绘制,不包
  • 附件为高压大电流断路开关,OperatingVoltage(VDC):1000,开关主端子额定电流(A):400,NumberofPoles:1,端接螺纹尺寸:M10,辅助端子的数量:1。...
  • 大电流箱变低压变压器装配,此图纸方案为2500KVA箱变,低压主要一次元器件柜体及铜排装配三维模型,图纸还包括干式变压器简易模型,主要用于铜排预制,方案考虑了铜排路径及搭接,节省了部分铜排...
  • 电流和电路全套flash
    电流和电路全套flash,便于初中物理电学教师课件讲解
  • 低压短路电流及其计算
    摘要:论述了低压短路电流的形成、种类及其危害,探讨了运用实名制计算低压短路电流的一种简洁、方便的方法,具 有一定的参考借鉴意义。
  • 丹佛斯变频器VLT6500显示电流故障分析
    本文分析一台VLT6500变频器运行中显示过电流故障分析。 上海津信变频器技术服务中心接到客户紧急维修电话,客户反映是现场一台VLT6500运行中过电流故障,并且电机内部有异味。
  • 电流互感开合控制柜,技术要求:1.如无特殊注明,则所选用的紧固螺栓强度等级均为8.8级;2.安装完毕,须确保所有联接紧固、可靠;3.保证序27手车推进、退出灵活、轻巧,实现同类规格手车能完全互换;4.

阅读下一篇

请教;40MW用电负荷需供电电压等级多少?

我厂初步统计的用电负荷为40MW,10KV高压电机有几台,能否直接用供电所的10KV电源供电。

回帖成功

经验值 +10