土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 补水泵的选择问题?

补水泵的选择问题?

发布于:2008-04-29 09:40:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在选择补水泵的时候,要知道补水泵与系统接管处的压力(一般接在循环水泵的入口附近,)请问循环水泵的入口压力是多少?是不是水系统不运行时的静压力??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fashion103
    fashion103 沙发
    补水泵的扬程应该为加上补水箱与补充水点的高度差及补水点与补充水箱沿程助力、局部阻力
    2010-09-03 17:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • fsb427
    fsb427 板凳


    不对吧?管路的沿程与局部阻力不考虑了?
    2008-12-09 16:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷热泵和空气源热泵是一样的吗?

风冷热泵和空气源热泵是一样的吗?

回帖成功

经验值 +10