在选择补水泵的时候,要知道补水泵与系统接管处的压力(一般接在循环水泵的入口附近,)请问循环水泵的入口压力是多少?是不是水系统不运行时的静压力??

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fashion103
    fashion103 沙发
    补水泵的扬程应该为加上补水箱与补充水点的高度差及补水点与补充水箱沿程助力、局部阻力
    2010-09-03 17:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • fsb427
    fsb427 板凳


    不对吧?管路的沿程与局部阻力不考虑了?