土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 防火卷帘控制器、感烟组和限位反馈在设备表里怎么拆

防火卷帘控制器、感烟组和限位反馈在设备表里怎么拆

发布于:2026-11-24 11:32:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

画地下车库防火卷帘的系统图时,设备表最常见的一行是“防火卷帘控制器一套,反馈一组”。数量看着没错,往下落到控制逻辑就断线了:感烟组怎么触发,半降和全降分别对应哪个点,卷门机限位和消防控制室看到的动作反馈是不是同一件事。

我的处理办法不是先填端子,而是先把一樘卷帘拆成物理设备和功能点两层。物理设备解决现场有什么,功能点解决主机会看到什么、控制什么、记录什么。两层用设备位号和接口编号互相对应,设备表才不会只报数量。

先把卷帘拆成四个对象

资产层是卷帘本体和卷门机,门体、导轨、卷轴、驱动电机、速放装置和限位装置都在这里。控制层是防火卷帘控制器,它接收探测器组或消防联动控制器的信号,再控制卷门机上升、下降和停止。触发层要分开普通区域探测器、防火卷帘专用感烟探测器和专用感温探测器。系统接入层则是消防联动控制器及其接口模块,负责把逻辑命令送到卷帘控制器并接收动作状态。

设备表先报资产,不先造反馈点。

一樘卷帘的卷帘编号、安装部位、洞口尺寸、耐火性能和防火分隔用途,应该和控制器、探测组及接口模块落在同一个设备位号链上。型号相同不代表作用相同,专用探测器还要单列服务对象和触发器用途。设备表如果只写“模块一个”,后面仍旧回答不了这一只模块承担了几条命令、几路反馈。

疏散通道的逻辑不是一组感烟管到底

疏散通道上的防火卷帘要走两步。GB 50116-2013第4.6.3条第1款规定,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器报警,或者任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器报警,卷帘先下降到距楼板面1.8m处。专用感温探测器报警后,卷帘再继续下降到楼板面。可研阶段的联动表如果只写“感烟报警后卷帘关闭”,半降和全降被压成了一步,后面的控制逻辑就没法编。

条文还要求在卷帘任一侧距卷帘纵深0.5m至5m范围内设置不少于2只专用感温探测器。布置范围、探测区域和接入哪台控制器,要在平面图和设备表里同时留下记录。只在系统图上画两只感温符号,不知道它们从属于哪樘卷帘,仍然不算拆清。

两只普通独立感烟探测器可以组成初始触发,一只专用感烟探测器也可以独立组成触发。施工图采用哪种路径,设备表就要明确,否则主机里会出现重复报警源,联动测试也不知道以哪一条为准。

两步降不是两套探测器都必须上。

非疏散通道只走一条全降链

非疏散通道上的防火卷帘主要用于防火分隔,不承担1.8m停位逻辑。GB 50116-2013第4.6.4条规定,由卷帘所在防火分区内任两只独立火灾探测器的报警信号,联动卷帘直接下降到楼板面。第4.6.4条还要求在卷帘两侧设置手动按钮控制升降,并能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制卷帘降落。

非疏散卷帘常出现在共享大厅、回廊和楼层开口附近。它们和疏散通道卷帘的设备角色相似,控制时序却不同。设备表最上面就要写清“疏散通道两步降”还是“非疏散通道一步全降”,不要让安装人员到了现场再从建筑用途反猜。

设备表要分“物”和“点”

我习惯先列设备资产,再列功能点。资产表写卷帘、卷门机、卷帘控制器、专用感烟探测器、专用感温探测器、手动按钮盒、接口模块和电源。每台设备有独立位号、完整型号、安装位置和随机资料版本。功能点表再引用设备位号,补点类型、控制或反馈方向、关联回路和地址。

逻辑半降、逻辑全降和感烟触发要分开。感温触发、上限位、中位停和下限位也要分开。控制器故障、手动动作和电源状态继续单列。正确做法是把来源、方向、端子和显示名称分别落列;只在备注里写一排名词,哪怕图纸上排得整齐,后续也没法逐点核对。

设备类型码不等于接口数量。

以JB-QBL-TX3004安装使用说明书V1.6的控制器设备定义为例,192是卷帘半降,193是卷帘全降。类型码解决主机怎样识别动作语义,不代表项目里一个模块就能完成两种命令。物理限位和逻辑反馈也要分开,卷门机的上限位、下限位或中位停止可能由行程开关、编码器或控制器内部计时完成,消防联动控制器最终要看到的是半降到位和全降到位动作。

限位反馈不是一根笼统的反馈线

GB 50116-2013第4.6.5条要求,卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号,以及卷帘控制器直接连接的感烟、感温探测器报警信号,都应反馈至消防联动控制器。落到设备表,半降动作、全降动作和控制器直接连接的探测器报警要先拆出来;故障、手动状态或电源故障也只能另列,不能全部塞进一个“卷帘反馈”点。半降和全降并在一个点上,值班人员分不清卷帘是在1.8m停住,还是已经落地。

限位信号的来源也要写。若中位由卷帘控制器内部计时形成,设备表就不能写成“中位限位开关”;若卷门机只有上下限位,没有机械中位触点,图纸也不能凭经验补一个。具体反馈形态按拟供控制器和卷门机的随机技术资料确认。

模块和控制器接口要能承载几条信号

消防联动控制器通过接口模块控制卷帘时,先数信号,再选模块。半降命令、全降命令、半降反馈、全降反馈和故障反馈是不同方向的功能点,不能因为装在同一个端子箱里就共用一个地址。

以TX3207输入/输出模块说明书V1.3为例,模块占一个总线地址,有一组COM、NO常开触点输出,触点容量30V/2.0A,还有RET1、RET2一组无源监视输入。一个模块可以承担一路输出和一路反馈,但不能凭“有输入也有输出”就认定能同时完成两条独立下降命令和两类动作反馈。

若拟供卷帘控制器需要半降、全降两个独立输入,就要核对它到底采用两组独立触点、串行命令还是厂家专用接口。若控制器只上传一个综合动作触点,也要在设备表写清触点的含义,不能在主机里另造两个不存在的状态。

我会拿一樘卷帘从头核到尾

先找到卷帘所在防火分区和建筑用途,确认是疏散通道两步降,还是非疏散通道一步全降。接着查触发组,普通独立探测器、专用感烟和专用感温分别有哪些,探测区域和安装范围在平面图上能不能回指到这樘卷帘。

控制链再落到卷帘控制器。半降命令从哪台联动控制器、哪个回路、哪个地址发出,卷帘控制器接哪组端子;全降命令又如何发出。两个命令如果需要独立输出,模块数量和地址就要继续核。

反馈链紧跟在控制链后面。卷帘控制器输出哪几组触点,分别代表什么状态,接口模块用哪个监视输入接收,消防控制室显示点叫什么。再补现场两侧手动按钮、远程手动和电源故障。每一段都能从设备位号追到端子,设备表才真正可以拿去深化。

以上为防火卷帘控制器、探测器组和限位反馈的设备表拆分方法讨论,不构成具体项目设计结论。联动时序、探测器组、控制器端子、限位方式和模块容量,应以施工图、现行标准及拟供完整型号的随机技术资料为准。

资料来源:GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第4.6.2条、第4.6.3条、第4.6.4条、第4.6.5条。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.42 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防控制柜采购接口表,启停、运行、故障和公共端怎么拆

采购消防控制柜时,我看报价附件先找接口表。见过只写一句“提供启停控制及运行、故障反馈干接点”的,也见过把启停、运行、故障都塞进同一个端子排备注的。价格能报,图却画不下去。 接口表不是控制柜铭牌,也不是模块说明书。它是一张约定书:谁给谁信号、用哪组端子、信号是什么类型、正常和动作时各是什么状态、公共端在哪里。消防联动控制器、控制柜和现场设备三方,都靠这张表对齐。 我一般把启停命令、运行反馈、故障反馈和专用手动直控拆成四条路径。公共端再看它属于哪条路径,不拿一根线把所有回路串成一个“公共”。

回帖成功

经验值 +10