拿一份教学楼深化图做设备表时,门表里有48个门洞,常开、常闭和双扇门夹在一起。有人会顺手写成“防火门监控器1台、门磁48只、释放器24只、监控模块48只”。数量看着整齐,采购却没法核,因为门洞不是门扇,门扇也不是监控地址。
防火门设备表真正难的地方,不在把产品名称写全,而在把“门、执行机构、状态点、控制点”拆成各自能采购、能接线、能联调的行。混成一笔“防火门监控一套”,后面门体、弱电、消防和成本专业都要重新拆一次。
这笔账一混,采购和编程就会各算一遍。
常闭防火门平时由闭门器保持关闭,不需要在火灾时再做一次“释放关门”动作。GB 50116-2013第4.6.1条写得很清楚,常闭型防火门有人通过后由闭门器关闭,不需要联动;常开型防火门平时开启,才需要火灾联动关闭。
同样叫防火门,常闭门和常开门的前端配置并不一样。常闭门通常需要门磁或监控模块把开启、关闭和故障状态送到监控器。常开门还要有定位或释放装置,在火警时解除保持状态,让门扇依靠闭门器关闭。
如果设备表把所有门都套成“模块+门磁+释放器”,释放器清单就会先把常闭门算进去。到了采购阶段,多出的设备还能删;到了施工图和系统图都按这个数量画完,改起来就不只是删一行。
我更喜欢先让门表回答三个问题:哪些门平时关闭,哪些门平时保持开启,每樘门有几个独立门扇。门型没判清,后面的设备名称写得再完整,数量口径仍然不稳。
数量先要跟门走。
一个双扇门洞有两个门扇。常开双扇门为了保持两扇门开启,可能需要两套定位与释放装置。门关闭后,两扇门是否都完全闭合,也不能只看一只门磁就下结论。
门磁的安装方式会改变它在设备表中的落法。编码型门磁可以直接占一个监控地址,设备表就写到门磁这一行。非编码门磁接在常开或常闭门监控模块上,总线地址落在模块,门磁本身不单独编址。
因此“门磁一只”可能是一个采购部件,也可能只是模块的一个输入通道。工程量和地址不是同一张账,设备表至少要把实物数量与总线地址分开,不能用一个“点数”同时对外报价和编程。
门磁不是门,模块也不等于门扇。
双扇门还要继续往现场看。产品模块有几个独立状态输入,左右门扇分别接到哪里,门关闭到位后各自返回什么信号,这些都要写进接线表和点表。一个模块外壳能接两扇门,不代表两只门扇在监控器上只能留下一个状态。
常闭门不做火灾关闭联动,设备表不需要给它硬塞释放器。它要保留的是门的状态和故障反馈。这里可以走“常闭门监控模块+非编码门磁”,也可以采用带通讯功能的门磁,具体取决于系统架构和拟供产品的接口方式。
GB 50116-2013第4.6.1条第2款要求,疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器。这个要求说的是三种状态,设备表如果只写“状态反馈一组”,后面编程很难知道这一组到底是开门、关门还是断线。
常闭门行可以落到门编号、安装部位、防火分区、单双扇、监控模块、模块地址、门磁位置和反馈类型。没有控制要求的门,不写释放器;没有独立反馈端口的产品,就回到系统图和厂家接口资料重新核,不靠名称猜。
门被长时间开启、没有完全关闭、门磁线路断开,这些状态是否分别显示,也要在点表里有名称。把三类故障都叫“门磁报警”,控制室值班人员分不清是门没有关好,还是线路出了故障。
常开防火门的控制链从火灾探测开始。GB 50116-2013第4.6.1条第1款规定,常开防火门所在防火分区内的两只独立火灾探测器报警,或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮报警,作为关闭触发信号。信号由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,再由消防联动控制器或防火门监控器控制门关闭。
这条链往下走,就要分清控制命令和现场状态。释放器动作说明保持装置已经解除,门使能关闭;门磁状态才回答门扇是否离开开启位、是否回到关闭位。两个信号落在不同部件上,设备表不能只写一个“关闭反馈”。
常开门的释放器也不一定都要单独占总线地址。有些释放器是执行附件,由常开监控模块输出控制;有些定位与释放装置本身带编码能力。设备表先按拟供系统的真实接口分类,编码设备单列,非编码设备跟所属模块放在一起。
这种拆法对采购也直接有用。释放器和闭门器属于门体或机电执行部件,监控模块属于消防总线接口,门磁属于状态采集部件。它们可能由不同供货包提供,但控制和反馈的接口边界要在同一张设备表里交代。
我在设备表里会把“监控器地址”和“现场输入点”分开看。监控器有自己的安装位置和设备编号;监控模块或编码门磁占总线地址;一个模块上的开门到位、关门到位、故障输入又可以对应多个现场通道。
几种数量关系经常被写成一句话:一个门洞有两个门扇,两个门扇各有自己的保持装置,一个监控模块可能接两组门状态,系统却只占一个总线地址。只数地址,采购会少设备;只数门扇,编程又会把点数算多。
图纸上不妨保留三套编号。门编号回答“是哪一樘门”,模块或门磁地址回答“在监控器上怎样定位”,端子号回答“接到模块的哪一路输入或输出”。三套编号放在同一行互相引用,又不要合成一个编号。
防火分区和报警区域也要留下。联动触发来自常开防火门所在防火分区内的探测器,设备表只有门编号,没有防火分区和触发组,联动公式就只能回到平面图上重新找一遍。
GB 50166-2019第4.14.6条在规定常开防火门监控模块的现场试验时,把监控模块动作、定位和释放装置动作、门完全闭合及相应反馈分别列出。这条是施工验收口径,但也能反过来提醒设计点表:控制动作和最终结果不是同一个字段。
第4.14.9条进一步写明,联动试验时防火门监控器应控制报警区域内所有常开门关闭,并接收、显示每一樘常开防火门完全闭合的反馈。设备表如果只写“门关闭信号”,没有“完全闭合”这一层,验收时的证据就会落空。
我会在联动记录里保留四种状态:火灾触发条件、监控器发出关闭命令、释放或定位装置动作、门扇完全闭合。状态之间有先后关系,但设备表不能把它们并成一个“动作”词。线断了、模块离线、释放器没有动作、门被卡住,也需要各自的故障位置。
这里还牵涉现场模块的位置。GB 50166-2019第3.3.22条要求,防火门监控模块到电动闭门器、释放器、门磁开关等现场部件的连接线长度不应大于3m,安装时也不应破坏门扇和门框的密闭性。弱电井离门很远时,把模块画在井里、把执行附件画在门边,这条3m边界很容易过不去。
所以设备表的安装位置要写到门侧或门附近,不写“本层弱电井暂定”。模块箱、现场电源和门体附件的位置要在平面图上有落点,后续接线长度才有复核依据。
模块离门太远,图纸上的控制关系也会失真。
拿前面48个门洞做纯方法示例。假设其中有18个常闭单扇门、10个常闭双扇门、14个常开单扇门和6个常开双扇门。常闭单扇门要逐扇核对开闭状态。常闭双扇门左右门扇是否分别采集,要看模块输入能力和项目监控要求。常开单扇门需要核对释放或定位装置。常开双扇门先按两个门扇的保持需求判断执行机构,不能把一个门洞直接写成一套。总线地址再按编码设备、非编码门磁和非编码执行附件分别汇总。这样得到的门数量、门扇数量、现场输入通道数量、执行机构数量和总线地址数量本来就不会相等。设备表把这些合计分栏列出来,采购取实物数量,编程取地址和通道,联动试验取门编号与反馈名称,大家看的还是同一套门链。
门属性栏写门编号、安装部位、防火分区、常开或常闭、单扇或双扇。这里是一樘门的基础身份,门洞号和其他专业门表要能对上。
接口栏写监控模块或编码附件,随后写所属监控器、总线回路和地址。非编码附件跟在接口设备下面,不虚构自己的地址。
执行机构栏只在常开门需要时出现。释放器、定位装置和电动闭门器要拆开写,开关门方向、门扇对应关系和闭门复位方式跟门编号一起核。
状态栏写开门到位、关门到位、完全闭合和故障。双扇门若分别采集左右门扇,状态栏继续按门扇拆,不能只留一条“双扇门关闭”。
联动栏写所在防火分区、触发探测器组、监控器动作和社会单位确认条件。控制命令发出以后,再落释放装置动作与门完全闭合的反馈名称。
电源与布线栏写供电来源、电源回路、线缆去向和模块到现场部件的距离。供电是监控器自带输出、现场电源还是消防电源分支,都按拟供系统接口核,不用一个“24V”概括。
证据栏写拟供产品的规格表、说明书页、检验资料和完整配置清单。土木在线不写品牌名,但型号、硬参数和证据要放到对应设备行;采购文件仍要能按完整型号回查。
用单扇常开防火门做一个落表示例。监控器行可选TM3501D,产品资料列AC220V供电、单回路242个地址点、总线电流不大于500mA、DC24V电源输出2.2A、IP30。这些数只说明该完整型号的接口能力,项目仍要按实际门数和现场负载重新汇总。
接口行写TM3915常开防火门监控模块。说明书列明它接收总线并接入DC24V电源,单门模式占一个地址,双门模式占两个地址。OPEN/CLOSE状态输入和执行输出要按门扇对应到RET、G、OUT端子,不能因为模块外壳只有一个就把双扇门的两个地址合成一个。
门磁行写TM3610B编码型防火门门磁开关。它可用于单扇或双扇常闭防火门,占一个编码地址,资料列示感应距离不大于12mm。门磁负责回答门扇状态,不负责替代释放器和监控模块。
执行机构行写TM3701非编码型防火门电磁释放器。资料列DC24V(21V~28V)、工作电流0.08A、工作功率1.92W、吸力不小于600N,并明确每扇防火门需用一只。它跟常开防火门监控模块配套,设备表里由模块输出和门磁反馈共同形成控制链,释放器本身不虚构总线地址。
把这组设备排进表里,控制器、常开模块、编码门磁和非编码释放器分别落行。单扇常开门的模块和门磁各有地址,释放器是模块下面的执行附件;双扇门再按两个门扇、模块地址和保护对象逐项展开。产品参数服务数量与接口关系,不在土木在线做品牌或选型推荐。
先顺门型线。常闭门没有控制对象,就不出现释放器;常开门有释放器,就必须有对应的状态反馈。门型、门扇和设备数量要在同一行能互相解释。
再顺地址线。编码设备写自己的地址,非编码设备回到监控模块。模块外壳数量、总线地址数量和现场输入通道数量分别核对,哪个是报价数量,哪个是编程数量,要写在表头说明里。
再顺闭合线。关闭命令、释放动作、门离开开启位和门完全闭合是不同证据。只有门磁反馈,不能证明释放器动作;只有释放器动作,也证明不了门已经关严。
还要顺安装线。模块到释放器、门磁和闭门器的线路长度,现场电源位置,门框和门扇的过线方式,都要能在平面图上追到。设备表里的位置如果还写着“待定”,这条线其实没有落完。
防火门设备表拆开以后,门体、弱电、消防和采购看到的是同一组关系,只是各自取不同的字段。工程量不再靠“一樘门一套”拍脑袋,监控地址也不再拿门洞数硬套。
以上为防火门监控器、门磁、释放器和监控模块进入设备表的拆分方法讨论,不构成具体项目设计结论。门型、门扇数量、控制逻辑、地址分配、供电方式和现场部件配置,应以施工图、现行标准及拟供系统的随机技术资料为准。
资料来源(防火门联动):GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
资料来源(现场布线):GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》
资料来源(产品标准):GB 29364-2012《防火门监控器》
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
阅读下一篇
同一个安装点,气体探测器版本为什么不能直接互换复核一份污水处理装置的 detector schedule 时,我看到同一个安装支架下,介质从硫化氢改成了氨气,点位编号和安装高度却没有跟着改。设计说明只写了“有毒气体探测器 1 套”,到采购时已经说不清到底订哪个气体版本。这类修改不能只改工艺介质名称。气体密度、泄漏源位置、传感器原理、量程、报警值、防爆标志和完整型号要一起复核。安装点相同,只能说明支架位置可能借用,不能证明设备可以互换。 先核气体介质,不先写探测器
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发