复核一份污水处理装置的 detector schedule 时,我看到同一个安装支架下,介质从硫化氢改成了氨气,点位编号和安装高度却没有跟着改。设计说明只写了“有毒气体探测器 1 套”,到采购时已经说不清到底订哪个气体版本。这类修改不能只改工艺介质名称。气体密度、泄漏源位置、传感器原理、量程、报警值、防爆标志和完整型号要一起复核。安装点相同,只能说明支架位置可能借用,不能证明设备可以互换。
设备表先写介质名称、组分和相态。泵密封泄漏的是液滴、蒸气还是已经扩散的气体,探测点位置并不一样。混合介质还要写出主组分和可能干扰组分,不能只留下“有毒气体”四个字。
GB/T 50493-2019第4.1.2条用泄漏气体分子量与环境空气分子量的比值判断竖向趋势:不小于1.2为较重,1.0至1.2为略重,0.8至1.0为略轻,不大于0.8为较轻。这个比值要在设计温度、压力和实际组分条件下取,不能拿常温空气和另一套混合气数据直接套。
密度判断只解决竖向趋势。平台、地沟、封闭房间、送排风口和泄漏方向还会改变气体实际聚集位置。室外装置即使气体略重,也可能被横向风吹离探头,竖向高度不能替代通风分析。
GB/T 50493-2019第6.1.2条给出了石油化工项目的竖向关系。较重气体宜设在泄漏点下方0.5m至1.0m,并落在距地坪或楼板0.3m至0.6m的范围;较轻气体宜设在泄漏点上方2.0m内;略重略轻气体分别落在泄漏点下方或上方0.5m至1.0m。这些数值要落到标高和泄漏点两个字段。只写“距地0.5m”还不够,还要说明探头对应哪一个泵密封、法兰或阀门组。设计修改后介质从较重变成较轻,原来贴近地面的探头很可能已经失去代表性。
普通建筑里的可燃气体探测还可以按GB 50116-2013第8.2.1条核对。气体比空气轻时设在顶部,比空气重时设在下部,密度接近空气时可设在中间部位或顶部。石油化工装置与普通建筑的适用范围不同,两个高度表不能混着套。
GB 50166-2019第3.3.11条也要求,安装位置应根据探测气体密度确定,并靠近可能泄漏点或其上方、下方。施工图如果只有一个点号,没有泄漏点和高度说明,现场只能凭经验装。
有毒气体常用电化学传感器,可燃气体常用催化燃烧、红外或其他适用原理。催化剂对某些硫化物、硅化物和腐蚀性介质存在中毒或干扰风险,电化学传感器也会受到交叉气体影响。外形相同、接线相同,不等于敏感元件相同。
同一安装位置从一种介质换成另一种介质,要先确认拟供传感器是否针对目标气体、量程和背景组分做过标定。混合气体项目还要看交叉干扰系数和过滤措施。只把铭牌上的气体名称换掉,控制器收到的浓度值仍可能不可信。
以TR3128一氧化碳版本为例,说明书列电化学式、0至100微摩尔每摩尔、DC24V、IP67,以及低限7微摩尔每摩尔、高限14微摩尔每摩尔的出厂设定值。这里的7和14是产品出厂值,不是所有项目的设计报警值。
腐蚀环境还要核探头材质、过滤件、密封件和防护等级。氨气、氯气、硫化氢等介质对金属和密封材料的适配条件可能不同。安装点没有改变,不代表探头壳体和过滤系统不需要重新选择。
设备表不能写“同系列、气体可定制”就结束。每一行至少要有气体名称、传感器原理和完整型号。量程、单位和两级报警值另列一组。输出、供电、防爆标志和防护等级继续落在同一行。型号后缀或气体版本要能与铭牌、检验报告和随机资料对应。
GB/T 50493-2019第5.5.1条要求,有毒气体探测器的测量范围覆盖0至300%OEL;受产品条件限制时可为0至30%IDLH。第5.5.2条要求一级报警值不高于OEL,二级报警值不高于二倍OEL。不同气种共用同一外观,量程和报警值仍要分别核对。
可燃气体走LEL口径,有毒气体走OEL或IDLH口径。把原来的ppm数值原样复制到另一种气体,只是数字换了行,设计依据没有成立。项目OEL还要按现行GBZ 2.1选取MAC、PC-TWA或PC-STEL,并注明标准版本。
备件也要按气体版本管理。现场存一只“通用有毒气体探头”,既可能装错量程,也可能把交叉干扰当成真实报警。点表、备件表和控制器组态使用同一个完整型号与气体版本,后续维护才不会出现三套叫法。
爆炸危险环境要核对Ex设备类别、保护型式、温度组别、粉尘适用性和防爆合格证。设备铭牌、证书、检验报告与项目位号必须能互相追到。只把普通型探头装进防爆接线箱,不能形成完整的防爆边界。
GB 55036-2022第12.0.13条要求可燃气体探测报警系统独立组成,可燃气体探测器不应直接接入火灾报警控制器的报警总线。工程里更换气体版本时,控制器、输入模块、电源和联动对象也要同步检查,不能只看探头接口是否插得上。
室外、潮湿和腐蚀场所还要核IP等级、环境温度、冷凝和遮雨条件。探头安装位置不便维护时,要预留标定和更换空间。一个在图纸上勉强能放的点位,到了现场可能连标定罩都装不上。
我会从工艺介质开始往回读:气体组分和相对密度是否明确,泄漏源编号是否存在,安装高度有没有相对基准,传感器原理是否对应目标气体。接着核完整型号、量程、报警值、输出、防爆与环境等级,最后追到控制器回路和备件记录。
任何一项变化,都要按新选型处理。介质改了,安装高度、气体版本和报警值要重新组合;安装高度改了,泄漏点和遮挡关系要重画;完整型号改了,证书、报告和控制器组态也要重新核对。借用旧点位可以,借用旧结论不行。
以上为气体探测器安装与气体版本核对的方法讨论,不构成具体项目设计结论。介质、泄漏源和安装高度应回到施工图和工艺条件。传感器原理、量程和报警值应对应拟供型号。防爆、环境和证书边界再按随机资料核对。
资料来源:GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》
资料来源:GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
资料来源:GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》;GB 55036-2022《消防设施通用规范》
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
阅读下一篇
火焰探测器安装方位、遮挡和热源干扰,图面怎么复核翻一份化工装卸区的消防平面图时,我看到探测器旁边只标了“朝向罐区”,既没有安装高度,也没有水平朝向和俯角。系统图画到控制器就结束了,热源清单和遮挡物也没有落到同一张图上。 这样的图纸在现场很难复核。探测器装在什么位置、镜头对准哪一片区域、近端和远端是否都落在视场里、管廊和车辆会不会挡视线,都需要重新判断。 我习惯把火焰探测器的安装复核拆成四件事:平面方位、剖面俯角、视线遮挡和干扰源。四件事落在同一套坐标里,图面才有设计判断。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发