做物流仓库的防排烟系统图时,我见过设备表里只写“电动排烟窗控制器一套、排烟窗若干”。消防总线地址没有,窗组怎么分没有,反馈端口也没写。到了系统联调,控制室只能发出开窗命令,却不知道哪组窗真正开到了位。
这类问题不是把型号补上就能解决。地址、控制方式、反馈类型和安装位置要一起落到设备表,才能把窗、控制器、消防联动和排烟风机串成一条线。
排烟窗系统里常出现三种“地址感”很强的信息:消防总线上的模块或专用接口地址,控制箱内部管理的窗组号,以及送到开窗机的DC24V执行回路。消防联动控制器通过输入输出模块或受支持的接口控制排烟窗控制设备,总线地址落在这里;一个窗组由控制箱的哪一路输出控制,属于控制箱内部编号;开窗机由哪一路电源驱动,又是执行回路。设备表只写一个“地址”,后面就容易把窗组号当成消防总线地址,或者把每扇窗都当成一个总线点。我的做法是至少把“消防回路/地址”和“控制器窗组号”分成两栏。
GB 50116-2013第4.5.2条规定,应由同一防烟分区内两只独立火灾探测器的报警信号,作为排烟窗开启的联动触发信号,并由消防联动控制器控制排烟窗开启。
条文说的是排烟窗这个受控对象,没有规定每扇窗都要单独占一个火灾报警总线地址。实际项目可能是一组窗共用一个控制箱回路,也可能由专用接口按窗组上传状态。设备表要把控制粒度写清:一组、一层、一个防烟分区,还是一扇窗。
如果控制箱只提供窗组级反馈,设备表就写窗组级;如果设计要求每扇窗的到位状态都进控制室,就要核对控制箱、开窗机和接口是否真的支持逐窗反馈。不能用一个窗组反馈去冒充所有单窗状态。
排烟窗的自动开启条件不是“任意一只探测器报警”。按第4.5.2条,两只独立火灾探测器要与同一个防烟分区对应,消防联动控制器再按逻辑开启排烟窗,并停止该防烟分区的空气调节系统。窗开启动作还有下一层作用,第4.5.2条把排烟窗开启的动作信号作为排烟风机启动的联动触发信号,由消防联动控制器再去控制风机。
设备表里的防烟分区号、探测器地址、窗组地址和排烟风机编号要能互相对应。只在窗组旁写“火警联动”,评审时看不出触发条件,也看不出这台风机等的是哪组窗的反馈。
我一般把控制方式拆成自动联动、消防控制室手动、现场手动,设计有温控释放时再单列温控。GB 50116-2013第4.5.3条要求消防控制室能手动控制排烟窗开启或关闭。这里有个容易过设计的点:排烟风机需要专用线路直接接至消防控制室手动控制盘,排烟窗本身是按第4.5.3条通过消防联动控制器实现控制室手动控制。窗和风机不能套同一套硬线要求。
GB 51251-2017第5.2.6条规定,采用火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓的时间内开启完毕。带温控功能的窗,温控释放温度还应大于环境温度30℃且小于100℃。
设备表写“自动、手动”两个词还不够。建议分别写自动触发来自哪套逻辑,消防控制室如何手动,现场由哪个按钮或装置操作,温控释放是否设置。
排烟窗反馈不能只写“动作”。电机得电、控制器发出命令、窗扇离开关闭位置、开启到设计角度,是几种不同的状态。GB 51251-2017第7.3.3条要求自动排烟窗在火警后联动开启到符合要求的位置,并把动作状态信号反馈到消防控制室。第5.2.7条还要求消防控制设备显示相关设施的启闭状态。
这也是我会把反馈写成“开启到位、关闭到位、故障、就地/远程状态”的原因。至少要把开启到位信号和一般动作信号区别开。若反馈只是电机运行触点,它不能证明窗已经达到设计排烟面积所需的角度。
反馈触点来源也要写。是开窗机限位开关、控制箱内部状态,还是执行器辅助触点,设备表可以直接写成“反馈源”一栏。后续选型和编程才不会把控制箱的组状态误当成每扇窗的物理限位。
我会把排烟窗设备表按分区、窗组、控制设备、总线地址、联动条件、反馈、操作七类信息往下排。分区栏落楼层、防火分区和防烟分区。窗组栏写编号、窗型、数量和安装部位。控制设备栏写位置、供电回路,以及它是总控、分控还是单组控制、一组能带多少路。总线地址栏落消防回路与模块或专用接口地址。联动条件栏写受控窗组和触发分区。反馈栏写类型与反馈源。操作栏写消防控制室手动、现场手动装置和检修位置。
拿TF1002做一个落表例子。它是消防电动开窗机控制设备中的总控箱,选型资料写明可接收启动信号并控制电动开窗机,也能监测每组窗的启闭状态,消防联动控制具有优先处理。放进设备表时,型号栏写TF1002,旁边仍要补消防总线接口地址、控制箱窗组编号、供电回路、反馈源和安装位置;具体控制回路数量、窗组映射和组状态端口,继续按该型号实际配置资料确认。
同一只窗组如果跨了两栏,例如总线地址在消防侧、窗组号在控制箱侧,就分两行写。把两套编号硬塞在一个单元格里,后面点表和系统图很容易对不上。
设备表里的“安装位置”不只是控制箱放在哪个房间,高位自然排烟窗还要写手动开启装置的位置和操作高度。GB 51251-2017第4.3.6条要求自然排烟窗设置手动开启装置,高位不便直接开启时,手动装置距地面高度为1.3m~1.5m。这个尺寸需要落到平面和设备表,不能只在门窗表里写“可手动”。
控制箱和检修口也要避开不可达吊顶、封闭夹层和被货架遮挡的位置。窗组编号、控制箱编号和现场按钮标识使用同一套名称,值班人员才能从控制室状态找到现场装置。
先看消防总线地址有没有落在模块或接口上,再看窗组号有没有单独列出来。两套编号混在一起时,先改表,不急着往下画联动线。
接着核防烟分区。两只探测器、窗组和排烟风机必须能顺着设备表找到同一条联动链。窗开启动作要回到消防联动控制器,再进入风机启动逻辑。
再看反馈。开启到位、关闭到位和故障分别有没有端口,反馈源写没写清。只有“动作”两个字时,继续追到具体触点和产品接口。
以上为排烟窗控制器地址、联动和反馈进入设备表的方法讨论,不构成具体项目设计结论。控制粒度、接口地址、反馈触点、供电回路和安装位置,应以施工图、现行标准及拟供控制设备随机技术资料为准。
资料来源(联动设计,核验日期2026-11-18):GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.2条至第4.5.4条。
资料来源(自然排烟,核验日期2026-11-18):GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第4.3.6条。
资料来源(系统控制,核验日期2026-11-18):GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第5.2.6条、第5.2.7条。
资料来源(联动验证,核验日期2026-11-18):GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第7.3.3条。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
阅读下一篇
电气火灾监控剩余电流和温度探测怎么分表做地下车库配电间设备表时,我见过把“剩余电流探测器”和“测温式探测器”塞进同一行。型号写组合式,报警值写“300mA/70℃”,安装位置写“配电柜”。表面上看三栏都填了,图上却看不出哪根电缆穿互感器、哪个端子接温度传感器。等到图审再回头拆,点位、回路地址和证书往往要一起重排。 这两类探测不该混成一个设备名称。它们可以在同一台组合式探测器里汇合,但监测对象、安装部位和报警依据仍是两条线。 先把两种监测对象分开
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳排烟窗设备表需区分消防总线地址与控制器窗组号,明确防烟分区联动逻辑、到位反馈类型及各类操作方式,完善分区、窗组、控制设备等关键信息,保障联动链完整可追溯
回复 举报