土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气火灾监控剩余电流和温度探测怎么分表

电气火灾监控剩余电流和温度探测怎么分表

发布于:2026-11-17 14:45:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

做地下车库配电间设备表时,我见过把“剩余电流探测器”和“测温式探测器”塞进同一行。型号写组合式,报警值写“300mA/70℃”,安装位置写“配电柜”。表面上看三栏都填了,图上却看不出哪根电缆穿互感器、哪个端子接温度传感器。等到图审再回头拆,点位、回路地址和证书往往要一起重排。

这两类探测不该混成一个设备名称。它们可以在同一台组合式探测器里汇合,但监测对象、安装部位和报警依据仍是两条线。

先把两种监测对象分开

GB 50116-2013第9.1.2条把电气火灾监控系统拆成了电气火灾监控器、剩余电流式探测器和测温式探测器。第9.1.4条又明确,非独立式探测器要接入电气火灾监控器,不应直接接到火灾报警控制器的探测器回路里。

这条边界落到设备表,探测器归属和报警去向就不该只写“接入消防系统”。我一般会分别写清设备属于电气火灾监控系统、接到哪台监控器、占用哪个回路地址,以及报警和故障再传给谁。

剩余电流探测器看的是线路对地泄漏形成的剩余电流。它适合装在低压配电系统的首端,GB 50116-2013第9.2.1条把首端那级配电柜或配电箱出线端作为基本位置。线路自然漏流超过500mA时,才考虑往下一级设置。

同一节第9.2.2条还划了两处不宜设置的位置:IT系统的配电线路和消防配电线路。图上若把探测器画到消防泵、消防风机回路上,选型理由要重新核。

温度探测盯的是发热部位。GB 50116-2013第9.3.1条要求它设在电缆接头、端子和重点发热部件等部位。第9.3.2条对1000V及以下的配电线路采用接触式布置,第9.3.3条再把1000V以上的线路引向光栅光纤或红外测温方案。

所以“配电柜”不是一个够用的安装位置。剩余电流点要落到哪一级开关、哪段出线;温度点要落到哪组端子、哪一相或哪根电缆接头,设备表里都得能追回平面或系统图。

监测点比设备型号更细

GB 51348-2019第13.5.3条对监测点给了一组更容易落到配电系统的判断。计算电流300A及以下时,宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量;300A以上时,宜在楼层配电箱进线开关下端口测量。封闭母线槽或预制分支电缆又有单独位置要求。

这不是让设计师拿300A去替代项目计算。它只是在提醒,同一只探测器用在哪个回路,点位栏不能空着。剩余电流值和温度值出现在同一台设备上,报警部位仍然应该是两个可识别点位。

GB 51348-2019第13.5.4条还提到,已经设置直接和间接接触电击防护的剩余电流保护电器的配电回路,不应重复设置剩余电流式电气火灾监控器。设备表里如果只剩一个“漏电报警”名称,很容易把一个用于人身保护、一个用于火灾预警的两套功能混掉。

我倾向把点位表拆成“监测对象、安装部位、通道或地址、报警值、联动去向”五项。设备表只回答用了什么设备,点位表回答这台设备具体看哪里。两表互相关联,但不互相代替。

报警值不是产品量程

剩余电流报警值常被直接写成300mA。GB 50116-2013第9.2.3条给出的口径是宜为300mA~500mA,并要求设计时计及供电系统自然漏流。GB 51348-2019第13.5.6条又给出“宜为300mA”的设计口径。

这两个数值是设计报警值,不是产品铭牌能做到的整个量程。设备表既要有设计整定值,也要有拟供型号的调节范围。只写“300mA”而不写量程和调节精度,采购时无法核这个型号能不能避开现场自然漏流。

温度也分两层。GB 51348-2019第13.5.6条提出,测温式探测器的动作报警值宜按所选电缆耐温上限的70%~80%设定。第13.5.7条又提出,测温式探测器的动作报警值应具备0℃~150℃连续可调功能。

到了具体型号栏,我会先打开拟供设备的随机资料,把温度可调范围、调节精度和适用条件抄进复核表。假设某拟供组合式设备的说明书只覆盖45℃~140℃,这就不能改写成0℃~150℃,也不能因为项目写了70%~80%就直接套一个温度值。

如果项目明确采用GB 51348-2019第13.5.7条,而拟供资料只覆盖45℃~140℃,这一项就应列入型号复核。设计要求的可调范围、产品实际可调范围和项目最终整定值,三栏各自成立,不能合成一句话。

设备表按三层写

我会先留一行“设备本体”,放完整型号、设备类别、供电、通信、工作环境、安装方式和执行标准。组合式探测器只在这里出现一次,不因为同时测剩余电流和温度就重复计算设备台数。第二层是“监测点”:同一个组合式探测器下面可以有两个点,R01记录剩余电流,T01记录温度。两点共用设备编号,却要有各自的安装部位、通道、设计整定值和报警去向。

第三层是“证书与附件”。证书按具体设备核对,传感器、互感器和监控设备的配接关系另列。证书覆盖了主型,不等于页面里随手写的每个附件都被那张证书覆盖;随机资料写了可配接,也要把附件型号和数量带进设备清单。

这三层的好处很实际。后面调整一个温度点位,不必重写整套设备;更换一个型号,也能迅速找出受影响的所有点位和证书。

用一组拟供参数落一遍

假设项目选择一台组合式电气火灾监控探测器。设备行先写完整型号,再依次写主回路额定工作电流、剩余电流调节范围及精度、温度调节范围及精度、供电电压、通信方式、安装方式和执行标准。

供电栏不能只写“24V”。拟供资料要写清总线供电电压范围、监视电流、报警电流和通信线制。工作环境还要落到温度、相对湿度、凝露条件、外壳材料和安装方式。参数少一项,采购时都可能得到一句“同系列可以满足”。

点位R01再写:监测对象为剩余电流,设置在首端配电柜或配电箱出线端,设计报警值按项目自然漏流核定,初始值结合300mA~500mA设计口径复核,对应设备通道和回路地址另填。

点位T01写:监测对象为温度,设置在电缆接头、端子或重点发热部件,传感器按随机资料配接,设计整定值按电缆耐温上限的70%~80%复核,并同时落在拟供设备的温度可调范围内。

附件栏把配接温度传感器的完整型号、数量、过线孔尺寸和安装方式单独列出来。它不替代探测器的完整型号,也不能只写“温度探头一只”。设备清单里没有附件型号,后面核端子、备件和更换边界时就少了依据。

三路温度监测也别写成万能行

如果项目采用独立的三路温度监测方案,设备行也要写完整型号和三路通道。报警设定范围、调节精度、总线电压、功耗、外形尺寸、使用环境和安装方式另拆成两栏记录。

三路温度意味着设备表还要写传感器数量和对应点位,不能只写“测温式探测器一套”。哪一路接哪个端子、每路对应什么对象、哪一路备用,都要能在设备表或点位表里找到。

适配监控设备这一栏尤其不能照旧页抄。不同版本的随机说明书对适配监控设备的表述可能并不完全相同,设备表应以本次供货版本、所选监控设备和总线协议共同确认。型号、点位和控制器三者能配接,才算把系统关系落完整。

证书核到具体设备

证书栏不要只写“同系列有证书”。我要看到的是具体设备名称、完整型号、证书编号、证书状态、有效期和覆盖范围。证书只覆盖主型、页面里的分型没有出现在证书附页时,这一行证据仍然不完整。产品执行标准也要回到说明书和检验报告,证书查询页面未给出“依据标准”字段时,不拿空白处的经验判断补填。投标准备阶段按拟供型号重新查询一次,把查询日期和证书状态留在设备表附件里。

证书、检验报告和铭牌三者要逐字对上。设备清单里的型号多了后缀、少了一个字母,或者附件型号没有一起列,后面都可能影响验收资料的一致性。

图审前回到四组关系

设备与点位要对上,组合式设备可以承载两类监测,设备数量不能跟着监测量重复翻倍,点位编号也不能因为共用设备就省掉。

点位与安装部位也要对上,剩余电流点落在哪一级出线,温度点落在哪组端子,平面图、系统图和设备表需要能互相找到。

设计值与拟供范围要对上。300mA~500mA、300mA、70%~80%都是设计口径;设备实际可调范围来自随机技术资料。哪一栏来自规范、哪一栏来自产品资料,表里要能分得开。

具体设备与证书同样要对上。证书覆盖的是完整型号和认证单元,配接传感器、监控设备另按随机资料核对。遇到不同版本说明书表述不一致,先停在待确认,不靠经验替它补齐。

一张电气火灾监控设备表,真正有用的不是栏目有多少,而是任意一个报警点都能顺着“设备—点位—安装位置—设计值—产品范围—证书”走到底。走不通的地方,就是图审前需要补的证据。

以上为电气火灾监控剩余电流和温度探测设备表填法的设计讨论,不构成具体项目设计结论。具体设计仍以现行标准、项目专项规范、施工图和拟供设备随机技术资料为准。

资料来源(设计规范):GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

资料来源(设计规范):GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》

资料来源(产品标准):GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》。

资料来源(产品标准):GB 14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.93 万条内容 · 2230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数据中心负荷分级和供电技术要求

数据中心供电怎么配?A/B/C三级要求一次说清 先给三条结论: 数据中心分A、B、C三级,判据只有一个——中断的后果有多严重,不是看机柜多少、功率多大。 供电配置跟着等级走:A级是"双重市电+柴发+2N UPS",B级是"双重市电或单路市电+柴发+N 1 UPS",C级一路市电基本够用。 与《供配电系统设计规范》GB 50052对应:A级按一级负荷中特别重要负荷考虑,B级按一级负荷,C级按二级负荷。

回帖成功

经验值 +10