冷库半封闭活塞压缩机运维过程中,不少人员看到缸盖结霜,会直接调节膨胀阀,这是较为常见的判断偏差。缸盖结霜不等于冷媒回液,二者可以通过霜层位置区分,仅凭外观调阀,容易打乱系统运行状态,影响压缩机使用周期。
观察霜层位置:霜层仅停留在缸盖、吸气阀体,曲轴箱只有凝珠,没有结霜结冰,薄霜下螺栓轮廓清晰,属于系统偏冷的状态,无需调整膨胀阀。
若霜层延伸至曲轴箱,机体下半段形成冰壳,则属于冷媒回液。液态制冷剂进入曲轴箱,会稀释冷冻油,容易出现液击、抱轴情况,需要及时检修。
工况判定优先参考吸气过热度,不单纯依靠霜层。按照现场经验,吸气过热度低于 5K 时,可考虑关小膨胀阀;稳定运行时吸气过热度建议维持在 5~8K 区间。
膨胀阀调节遵循少量多次原则,每次调整 1/4 圈,等待系统稳定后复测数值,不建议一次性大幅调节。
冷媒回液的诱因较多,除膨胀阀开度偏大之外,冷媒加注量偏多、蒸发器化霜不畅、风机运行异常、感温包固定松动、保温破损、停机串液等,都可能引发该现象,检修时逐项核查即可。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
阅读下一篇
冷库压缩机加注制冷剂,这些操作要留意不少冷库管理员遇到冷库降温效果不理想时,第一反应就是补充制冷剂。制冷剂加注有相应操作要求,操作方式不对,容易损伤压缩机,增加维修开支。 冷库制冷效果变差,先检查系统是否存在渗漏。管路、接头位置如果有渗漏情况,只补充制冷剂却不处理渗漏位置,一段时间后制冷效果还会变差,反复加注会提升运营成本。常规操作顺序为先检测渗漏位置、完成修复,再给系统抽真空,之后再加注制冷剂。 半封闭活塞式冷库压缩机加注制冷剂,要在低压回气侧加注气态制冷剂,不要从高压侧加注液态制冷剂,防止出现液击,损伤机组。带有角阀结构的机组,接好加注接头后顺时针转动角阀开启通路,加注完成再逆时针复位关闭。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发