不少冷库管理员遇到冷库降温效果不理想时,第一反应就是补充制冷剂。制冷剂加注有相应操作要求,操作方式不对,容易损伤压缩机,增加维修开支。
冷库制冷效果变差,先检查系统是否存在渗漏。管路、接头位置如果有渗漏情况,只补充制冷剂却不处理渗漏位置,一段时间后制冷效果还会变差,反复加注会提升运营成本。常规操作顺序为先检测渗漏位置、完成修复,再给系统抽真空,之后再加注制冷剂。
半封闭活塞式冷库压缩机加注制冷剂,要在低压回气侧加注气态制冷剂,不要从高压侧加注液态制冷剂,防止出现液击,损伤机组。带有角阀结构的机组,接好加注接头后顺时针转动角阀开启通路,加注完成再逆时针复位关闭。
加注的时候,不能只参考压力表数值,要结合库内温度、环境温度、运行电流、视液镜状态综合判断。状态合适时,视液镜没有连续气泡,回气管带有薄霜。
冷库常用制冷剂包含 R22、R404A、R507C 等,制冷剂型号以压缩机铭牌标注为准,不同型号不能混用。制冷剂加注属于压力相关作业,存在一定操作难度,建议交给有经验的制冷维保人员处理。
日常冷库维保除制冷剂加注以外,还有渗漏检测、系统调试、压缩机检修等内容。按时做好维护,可以减少机组停机情况,降低货品损耗。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
阅读下一篇
水源热泵冷媒工况异常导致水温偏高处理思路水地源热泵供暖运行时,用户侧回路对接地暖、风机盘管等末端设备,冷媒系统为机组换热核心。用户侧水温偏高、冷媒工况异常,会造成温控不稳、停机等情况。 用户侧循环水温度偏高 诱因 1. 末端阀门关闭较多,系统流量降低,机组持续制热,供回水温差超出设计区间。 2. 温度传感器参数偏移、线路异常,安装位置不合适,测温数据不准。 3. 机组设定供水温度偏高,加载、降载控制逻辑异常,压缩机持续高负荷运行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发