土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 从释放源编号到气体检测点布点表怎么画

从释放源编号到气体检测点布点表怎么画

发布于:2026-11-11 11:13:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

复核化工装置消防图,气体检测点表只有 GD-01、GD-02 这样的点号,工艺潜在泄漏点清单却另放一份文件。报警以后,谁都能找到探头,却说不清它为什么放在这里。

我的做法是先让潜在泄漏点成为布点表的主键,再让每只探测器去认领它覆盖的点。工艺编号、平面位置、安装高度和回路上点位要沿着同一条线往下走。

编号是索引,不是装饰。

先给潜在泄漏点编号

工位名称不能替代编号。泵密封、压缩机、取样口和装卸臂都可能形成泄漏点。阀门组、法兰、排液口和地沟也要单列,因为泄漏方向和周边遮挡不一样。

我倾向采用“装置或区域—设备位号—泄漏部位序号”的组合规则。例如 L-201-A 表示某台泵的机械密封,L-201-B 表示同台泵的出口法兰。工艺、消防、电气和仪表都用同一串字符,布点表与工艺清单就能互查。

同一泵有两个法兰,编号要拆开。否则一只探测器覆盖两个泄漏点,报警后无法判断先核查哪里。

气体与密度先填清楚

布点表先填介质,不先填型号。气体名称、组分、分子量、相对空气密度、毒性和爆炸下限要对应到具体泄漏点。工艺温度、压力和混合组分口径另占字段。

GB/T 50493-2019第4.1.2条用泄漏气体分子量与环境空气分子量的比值判断竖向趋势:不小于1.2为较重,1.0至1.2为略重,0.8至1.0为略轻,不大于0.8为较轻。布点表要写出比值和判据。竖向趋势不等于水平覆盖,送风口、设备平台和地沟的影响另写。

水平距离落到平面图上

GB/T 50493-2019第4.2.1条面向露天或敞开式厂房,探测器到所覆盖潜在泄漏点的水平距离不宜大于10m。第4.2.2条面向封闭或局部通风不良厂房,这个距离不宜大于5m。

布点表不能只填“符合规范”,要写实际水平距离和量取方向。平面图上再从泄漏点引线到负责覆盖的探测器,把两者编号写进点表。

一个泄漏点由两只探测器共同覆盖,就拆成两行。设备基础、管廊、平台栏杆和风管形成遮挡或改变气流,还要在通风说明里写明。

安装高度别只写“顶部”

GB/T 50493-2019第6.1.2条给出竖向关系。较重气体宜设在泄漏点下方0.5m至1.0m,且距地坪或楼板0.3m至0.6m。较轻气体宜设在泄漏点上方2.0m内。略重和略轻气体分别落在泄漏点下方、上方0.5m至1.0m。

这些数值要和密度判据一起看。安装高度写相对基准面的标高,备注再写“相对某泄漏点上方或下方”,不能只写“顶部”“下部”。

封闭或局部通风不良厂房里,较轻气体还要补查顶部积聚区。GB/T 50493-2019第4.2.3条要求把这类补点落下来,平面图和剖面图应能找到同一只探测器。

普通建筑可按GB 50116-2013第8.2.1条核对顶部、下部或中间部位。标准适用范围不同,不能把石油化工项目的距离和高度直接扩大到所有建筑。

报警值和量程一起落栏

探测器行还要写探测原理、量程、单位、一级和二级报警值。响应时间、输出方式、供电、防护等级和防爆标志继续列在后面。

GB/T 50493-2019第5.5.2条给出石油化工项目的报警边界。可燃气体一级报警值应小于或等于25%LEL,二级应小于或等于50%LEL。有毒气体一级应小于或等于OEL,二级应小于或等于2倍OEL。

具体项目按介质、职业接触限值和工艺风险定值,不能照抄邻近装置。量程覆盖二级报警值,低浓度段分辨率和误差也要核对。

点位表要能回到回路

一只探测器在平面图上有位置,还要在系统图上有归属。点表记录报警控制设备、回路、点位编号、通信方式、电源来源、联动对象和反馈信号。

GB 50116-2013第8.1.2条要求气体报警系统单独组成,进入火灾报警系统时由气体报警控制设备接入。GB 55036-2022第12.0.13条也明确,气体探测器不得直接接火灾报警主机报警总线。

石油化工项目还要分生产控制与消防接口。GB/T 50493-2019第5.4.3条要求参与消防联动的气体报警先进入专用报警控制设备,再向消防控制室输出。三路数据不要画成一根线。

出图前的回读顺序

我会取点表一行,回读泄漏点编号、介质、密度判据、水平距离、安装高度、量程和报警值,再追到回路、控制设备和联动反馈。每一步都能指到图纸上的具体位置,这一行才完整。再从平面图反查覆盖关系、闲置点位、遮挡风口、顶部积聚区和低洼处。圆点只是结果,泄漏点与检测点之间的对应关系才是布点表的骨架。

以上为布点表编制方法讨论,不构成具体项目结论。气体组分、泄漏点、危险分区和产品参数,以施工图、现行标准和拟供型号资料为准。

资料来源:GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第4.1.2条。

资料来源:同一标准第4.2.1条至第4.2.3条。

资料来源:同一标准第5.4.3条、第5.5.2条。

资料来源:同一标准第6.1.2条。

资料来源:GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.2条、第8.2.1条。

资料来源:GB 55036-2022《消防设施通用规范》第12.0.13条;GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》第3.3.11条。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.42 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业消防报警设备表,先把防爆分区和型号对上

做化工装置消防深化时,我最怕看到设备表只写“防爆型探测器 若干”。平面图上 1 区、2 区和 21 区挨在一起,型号栏却只有一行,防爆标志也只留下一个“Ex”。到了采购和接线阶段,谁都说不清这几台分别装在哪里。 防爆设备表不是把普通设备名前加“防爆”两个字。它要能从安装位置追到危险分区,再从分区追到设备保护级别和完整标志。 先别从型号开始 拿到工业项目条件后,我会先看控制器、模块箱、电源和中继设备能不能放到安全区。GB 50058-2014 第 5.1.1 条明确提出,爆炸性环境内的设备和线路宜布置在危险环境以外;需要放在里面时,也应选危险性较小的位置。

回帖成功

经验值 +10