土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 当余湿量为零时,怎么计算送风量呢?

当余湿量为零时,怎么计算送风量呢?

发布于:2008-04-28 16:56:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们计算送风量时,余热比焓差,余湿比含湿量差,两者计算的送风量应该是相等的。但当余湿量为零时,我突然有一些想不明白了,写出来大家一起讨论一下,应该怎么看这个问题

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hbdesign_2003
    hbdesign_2003 沙发
    谢谢各位的帮助
    2008-04-30 14:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • wentao8287
    wentao8287 板凳
    以除湿计算的风量和以除热计算的风量在实际设计时选用一个就是了。
    一般来说,温度条件满足了湿度问题不大。
    2008-04-30 14:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助大家

各位朋友,大家帮帮忙忙吧!我对新风排气这块很陌生,想请大家帮忙举个例讲解一下吧!假如酒店里的KTV25平方要设计新风和排气,我要怎么算出他的新风和排气呢?具体怎么个算法

回帖成功

经验值 +10