感烟与感温探测器的梁区布点,别只量一个梁高医药厂房、物流仓库这类项目,顶棚有梁是常态。画探测器时最容易偷懒的一步,就是拿卷尺量一下梁高,低于 200mm 就当平顶棚,高于 200mm 就一个梁格放一只。真到图审,梁高、梁间区域面积、梁间净距三个数一问,图就得重画。我一般把梁区布点拆成三步:先量梁高,再算梁间区域,再校 0.5m 和安装间距。 梁高不到 200mm,真的可以不管吗? GB 50116-2013 第 6.2.3 条把梁高分成三档。梁突出顶棚的高度小于 200mm 时,在顶棚上设置点型感烟、感温探测器,可不计梁对保护面积的影响;200mm~600mm 时,要按附录 F、附录 G 确定梁对保护面积的影响和一只探测器能保护的梁间区域个数;超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域至少设置一只探测器。