地源热泵、水源热泵、中央空调机组运行过程中,低压保护报警属于较为常见的工况告警。部分维保人员遇到低压告警直接补充冷媒,容易出现告警反复出现的情况,长期如此会对压缩机运行造成影响。
低压压力仅为运行表象,不能直接判定冷媒不足,需要结合多项运行参数综合甄别。
冷媒泄漏的运行特征
吸气过热度数值偏大,回气管结露状态较差;蒸发器进出水温差基本正常;高压数值偏低,排气温度偏高;系统保压期间压力持续回落。
该类情况需要先定位漏点并完成修复,再补充冷媒。仅补充冷媒而不处理漏点,故障容易重复出现。
换热不佳的运行特征
该类情况在地源、水源热泵场景多发,成因包含水流量不足、过滤器堵塞、蒸发器结垢、水泵出力衰减、地埋管换热效果变差、蒸发器积油等。
蒸发器进出水温差偏小,吸气过热度偏低,回气管温度偏低,部分工况下出现结霜;系统保压压力稳定,不存在泄漏。此时补充冷媒,液态冷媒难以充分蒸发,低压会进一步降低,告警频次增加。
除此之外,膨胀阀卡滞、过滤器脏堵、冰堵,也会引发低压快速下降,不适合直接补充冷媒。
参考排查流程
1. 比对传感器读数与压力表实测数值,排除信号异常引发的误告警;
2. 优先检查水系统,核查水泵、过滤器、阀门状态,观测蒸发器进出水温差;
3. 读取吸气过热度,结合保压结果判断是否存在泄漏;
4. 检查膨胀阀、干燥过滤器等节流部件;
5. 确认无泄漏,不追加冷媒。
地源热泵工况提示
冬季制热阶段,地源侧进水温度偏低,蒸发条件受限,容易触发低压保护,优先核查水路及地埋换热工况。机组低负荷运行带来的低压偏低,属于正常工况,无需补充冷媒。
规范排查流程,持续监测运行参数,可以减少重复检修工作,维持主机稳定运转。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
阅读下一篇
地源水源热泵流量不足,标准化分步检修流程确认地源、水源热泵为实际水流量不足时,建议按照由简到难的顺序开展排查,优先处理简单项目,节约检修时间。 1. 系统补水与管路排气 查看系统压力表,压力未达到运行标准时及时补水。补水完成后,对管路高点、分集水器、换热器位置充分排气。管路积存空气形成气堵,是新机组、检修后机组流量不达标的常见原因。 2. 过滤器、管路及阀门检查 - 清理 Y 型过滤器、除污器、水源侧毛发过滤器,滤网堆积杂质会限制水流;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发