本文介绍螺杆机组出现吸气带液后的现场操作方式、长期防护手段以及主机检修参考标准,供制冷工程、运维、维修人员参考。
现场处置流程:
1. 将机组减载至 0%,关闭供液阀,不宜快速切断吸气阀,避免负压造成轴封损伤;
2. 保持空载运行,依靠主机温升,缓慢气化内部留存液体,持续监测吸气温度、排气温度、油压;
3. 异响、振动持续存在时,执行停机操作,不建议反复点动试机,减少转子、轴承二次损伤;
4. 拆机检查转子、轴承、轴封状态,更换被冷媒稀释的冷冻油与油过滤器。
日常防护方式:
1. 调试节流部件,将吸气过热度稳定控制在 5~10℃,规范固定并做好感温包保温;
2. 匹配对应规格的气液分离器;
3. 液管配置电磁阀,停机切断供液,设置停机前蒸发器抽空流程;
4. 配置曲轴箱加热装置,减少冷媒溶于润滑油后向主机迁移;
5. 管路按规范设置坡度,降低液体积存。
部件检修参考:
转子表面仅轻微侵蚀,可评估后做涂层修复,调整啮合间隙并更换配套轴承;转子齿面啃伤、型线受损,修复后的运行稳定性有限,一般建议更换转子组件。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
阅读下一篇
冷库风冷机组压力参数与运维说明冷库机组巡检过程中,操作人员常会关注高压参数。高压数值并非固定不变,会受环境温度、冷却方式、制冷剂种类影响,不可单独依靠单一压力数值判断机组运行状态。 风冷机组高压参考区间 - R22 制冷剂:正常运行高压 1.0~1.6MPa,夏季高温工况建议不超过 1.8MPa - R404A、R507 制冷剂(低温冷库常用):正常运行高压 1.2~1.8MPa,夏季上限建议不高于 2.0MPa 参考判断方式:环境温度升高,高压随之上升。风冷机组可参考:冷凝温度
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发