制冷主机维保现场,常有生产加急的情况,螺杆机组触发保护停机后,维保人员会通过短接保护回路,让机组先行运转。
机组可以启动,但该操作只是屏蔽设备预警信号,并非消除故障,压缩机处于非正常运行状态。若边界判断不当,为节约配件成本,容易引发转子磨损、抱轴、电机损坏等情况,带来较高的机头检修费用,同时叠加停产损失。
报警主要分为两种情况:
1. 保护元器件自身异常引发误报:机组本体、制冷系统工况稳定,电流、油压差、高低压、排气温度、回油状态等参数正常,仅温度探头、压力开关、热保护配件信号异常。该场景下,短接仅适合短时应急复产。操作后安排专人值守,加密巡检,同步备货更换,故障处理完毕及时恢复全部保护,不可长期使用。
2. 运行工况异常触发保护:冷凝器结垢堵塞、冷媒加注量不适、供油不足、回油不佳、轴承磨损、散热不畅等,触发高压、油压差、排气高温、电机过载保护。保护装置是机组的防护机制,在工况偏离标准范围时停机,延缓设备损伤。此时短接保护,防护机制失效,故障会快速发展,造成机头损坏。
提示:短接保护对专业度有要求,无相关能力请勿操作。应急短接仅适用于特殊场景,定位根源故障并修复、恢复全部保护,才是规范维保方案。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
阅读下一篇
螺杆机组检修:星三角引线接反引发跳闸分析螺杆冷水机组启动过程中空开跳闸,是制冷设备检修中经常遇到的情况。多数检修人员会优先检查空开、电机绝缘、接触器、系统负载等常规项目。有一类不易发现的问题容易增加检修时长:星形启动状态正常,切换至三角运行时空开动作,电机绝缘检测合格,三相绕组电阻数值均衡,原因为星三角电机六根引线两相接反。 该情况多发生在接触器更换、线路检修作业之后。设备长期运行,原有接线标识逐步磨损,线缆外观相近,拆装时未做好标记,复原接线时引线顺序调整不当,就会出现这类状况。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发