螺杆冷水机组启动过程中空开跳闸,是制冷设备检修中经常遇到的情况。多数检修人员会优先检查空开、电机绝缘、接触器、系统负载等常规项目。有一类不易发现的问题容易增加检修时长:星形启动状态正常,切换至三角运行时空开动作,电机绝缘检测合格,三相绕组电阻数值均衡,原因为星三角电机六根引线两相接反。
该情况多发生在接触器更换、线路检修作业之后。设备长期运行,原有接线标识逐步磨损,线缆外观相近,拆装时未做好标记,复原接线时引线顺序调整不当,就会出现这类状况。
常规检测方式不容易识别,检修阶段常会判定为空开容量不足、空开老化、电机绕组短路、接触器损坏,投入较多时间反复核查。
原理说明
星三角降压启动的六根电机引线,接线顺序有固定要求,两相引线不可随意调换。星形接法阶段磁场受力均衡,可以正常启动;切换三角形接法后,磁场状态异常,电流快速上升,触发空开保护。
检修参考要点
1. 拆卸接触器、电机动力线前,做好线号标记,拍照留存,便于后续核对复原;
2. 遇到星形启动正常、切换三角即跳闸的现象,不要直接判定电机损坏,优先复核六根引线相序;
3. 接线复原完成后,检查转换延时、接触器电气互锁,排查叠加问题。
螺杆机组结构精密,不少异常情况和接线细节相关。准确识别这类问题,能够缩短检修周期,减少设备停机时长。
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
阅读下一篇
制冷螺杆压缩机跳机,机内保护报警如何处理螺杆机组运行过程中出现机内保护跳机,是工业制冷系统比较常见的现象。不少运维人员遇到该报警,会直接判定保护器损坏并采购配件更换。 机组触发机内保护报警,并不等同于保护器发生故障。油压差、油位、运行温度、三相电流、传感器状态、线路接触情况等多种因素,都可以触发该保护停机。 常见触发因素 1. 温度相关:电机绕组、排气温度异常,或是温度探头老化、接线松动、线路破损,信号传输异常引发保护; 2. 润滑相关:润滑油油位偏低、油滤堵塞、油温波动、油泵供油状态变化,润滑条件变化带来压缩机温升上升;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发