问:厂房设备安装,操作面标高超过10米了,套定额时人工和机械要调整吗?
答:要调整。以山东省2006安装工程消耗量定额总说明的规定为例(电梯安装除外):设备底座的安装标高超过地平面正负10米时,定额的人工和机械要按表列系数调整;标高超过100米的,每再增加20米,调整系数增加10个百分点。
还有一条容易漏的:在洞库、暗室内施工,定额人工、机械的消耗量直接增加15%。
提醒三个实操点:一是超高的判定基准是设备底座标高,不是建筑总高度;二是调整只动人工和机械,材料费不动;三是脚手架搭拆在总说明里列在定额不含清单内(第四、五章除外),组价时单独算。
各省超高的起点标高和系数表不一样,动手前翻一眼当地定额总说明最稳妥。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 329 人订阅
回帖成功
经验值 +10