螺杆式制冷压缩机运行时,常会出现降温效果不佳、温度无法达到设定值的情况,会影响工艺稳定,持续运行还会增加能耗,加快部件损耗。出现该情况,可按由简到繁的顺序逐项排查,确定问题所在。
1. 蒸发器结垢,换热效果下降
蒸发器为机组冷量输出核心部件,长期使用后管壁易附着水垢、淤泥,降低换热能力,冷量无法正常传递。
处理方式:定期对蒸发器通炮清洗,清除管壁污垢,恢复换热性能。
2. 制冷剂不足,制冷能力减弱
系统发生冷媒泄漏,会造成制冷剂存量不足,机组制冷能力下降。
处理方式:对制冷系统检漏,修补漏点,参照设备铭牌标准加注制冷剂,不要盲目补加冷媒。
3. 冷凝器换热不佳,高压工况异常
冷却水供水温度偏高、流量不足;制冷剂加注过多;膨胀阀开度过大,都会影响冷凝器换热,改变机组运行工况。
处理方式:检查冷却水泵、冷却塔运行状态,保障冷却水流量与温度;核对冷媒加注量,调整膨胀阀开度至合适范围。
4. 吸气管路异常,吸气效率降低
吸气管道堵塞或存在泄漏,管路阻力上升,压缩吸气工况变差,冷量输出不足。
处理方式:检查吸气管道,清理管内杂物,修补泄漏位置,减小管路阻力。
5. 保温与密封破损,冷量损耗
管道、设备保温层脱落开裂,或是设备密封不严,环境热量持续进入系统,造成冷量损耗,机组难以降到目标温度。
处理方式:修补破损保温层,检查设备密封结构,减少冷量流失。
其他易忽视影响因素
- 滑阀加载不到位:滑阀卡滞,机组无法满负荷运行,冷量输出不足;
- 冷冻油劣化、油分离器跑油:管壁附着油膜,削弱换热;
- 系统进入不凝性气体:引发高压上升,制冷效率下降;
- 选型匹配问题:现场实际负荷超出机组额定冷量,设备能力无法满足降温需求。
小结
螺杆压缩机温度不达标,建议优先检查保温密封、水系统工况,再检测冷媒压力、膨胀阀状态,最后对两器、管路开展深度检修。做好日常维保,可减少同类问题出现,稳定机组运行,控制能耗。遇到复杂问题,可联系专业制冷维保人员现场检修。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
阅读下一篇
螺杆机运行抖动异响,规范检测流程分享螺杆制冷机组运行过程中出现抖动、异响,是维保工作中较为常见的现象。部分维修人员遇到该情况会直接拆解主机,不仅耗费工时,还可能损伤转子、密封件等精密部件。处理此类情况,建议按照从外到内、先简单后复杂的顺序开展检测,优先核查外部部件,再判断主机内部状况。 一、外部部件检测 1. 地脚螺栓与减震基础 地脚螺栓松动、减震垫老化,会引发整机晃动,伴随低频震动噪音。 处理方式:机组停机断电后,紧固地脚螺栓,检查减震垫有无压扁、开裂,老化部件及时更换,加固机组基础,多数振动情况可得到改善。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发