热水箱在五楼,水泵在一楼,水泵扬程问题一热水供应工程,热水箱在五楼楼梯间架起,水箱底部和五楼给水点基本一至,热水原设计是干管在地沟,下行上给,如果靠水箱自然高度,五楼很难出水,所以我在一楼设计了一个给水泵,水箱和水泵入口相连,水泵出水口接热水干管,我想问,水泵的扬程是不是只克服系统的阻力,而不克服静压,因为按照伯努利方程,五层的给水点和水箱的势能基本一致,水泵只起到一个克服系统阻力和保证给水点压头就可。估算淋浴喷头需要水压10m,系统阻力5m,我选的是20m扬程,是否妥当?