发布于:2008-04-26 17:13:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一热水供应工程,热水箱在五楼楼梯间架起,水箱底部和五楼给水点基本一至,热水原设计是干管在地沟,下行上给,如果靠水箱自然高度,五楼很难出水,所以我在一楼设计了一个给水泵,水箱和水泵入口相连,水泵出水口接热水干管,我想问,水泵的扬程是不是只克服系统的阻力,而不克服静压,因为按照伯努利方程,五层的给水点和水箱的势能基本一致,水泵只起到一个克服系统阻力和保证给水点压头就可。估算淋浴喷头需要水压10m,系统阻力5m,我选的是20m扬程,是否妥当?

也就是说,水泵的设置相当于把水箱抬高了20m,对不对,

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zlx
    zlx 沙发
    热水箱在五楼,水泵在一楼,水泵扬程问题
    2008-05-06 16:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • yghglg
    yghglg 板凳
    水泵选择没错,扬程不用考虑高差,淋浴器压力不高,高档的淋浴器所需压力都大于10m。
    2008-05-06 16:45:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于安全出口与防火分区(高规6.1.1.3条)

一类高层建筑标准层面积大于2000平方米(如2400平方米)分为2个防火分区,每个分区设一个安全出口(疏散距离满足要求),防火墙设防火门连通,能符合高规6.1.1.3条吗?是否可以按设有自喷系统后,相邻分区面积之和扩大为2800平方米?根据条文说明似乎不可以,请问大家是怎么设计的。