如何提高力率?

发布于:2008-04-27 18:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂生产和生活用电共一个315KVA变压器,现生产少,基本是生活用电,三相用电也不平衡,生产配套的补偿电容,在停产后是不可能用的。



所以变压器利用率低,力率也很低,下是上月供电的抄表数据:



有功电量:5036度(含有功变损:1276度)



无功电量:7239度(含无功变损:5919度)



力率:0.57



调整率:0.21



电费6285元,单是调整电费就去了1064元。



请教经验朋友,提供解结方案。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    你处是以0.85为标准收你的力调费。如按0.9的标准,你就要交31%了。
    从你处实际用电情况来看,负荷的功率因数并不算低:
    消耗有功:5036-1276=3760.消耗有功:7239-5919=1320.tg=1320/3760=0.35106
    负荷的功率因数:Cosφ=0.94354495。但是供电方是按(加上变损后)总的功率因数考核的。
    主要是你处负荷率太低了。3760/0.94354495≈3985.
    负荷率=3985/226800=0.0175
    不到百分之二呀!这无论如何也补不上去的。只有换一台小变压器方可解决此问题。
    2008-04-28 13:52:28

    回复 举报
    赞同0
  • lilin1017@co163
    做好生活用电的无功补偿
    更换小容量变压器